关于自喷中关于与端墙距离的问题
woshikhb
woshikhb Lv.2
2005年11月20日 20:52:14
只看楼主

问问大家(中危,强度6L/S)在4*6的房间,你们是布两个喷头还是四个啊? 要是4个太浪费了,但是如果两个又不合规范<1.8米,好为难啊!大家说该怎么办啊???

问问大家(中危,强度6L/S)
在4*6的房间,你们是布两个喷头还是四个啊?
要是4个太浪费了,但是如果两个又不合规范<1.8米,好为难啊!大家说该怎么办啊???
免费打赏
woshikhb
2005年11月20日 20:53:39
2楼
有人做两个审图能通过吗?
回复
dingkeer100
2005年11月20日 21:08:50
3楼
扩展型喷头
回复
woshikhb
2005年11月20日 21:31:20
4楼
3楼的老师 你讲清楚点啊,但是审图的只抠着这1.8的离墙间距啊,其实如果按矩形布置来计算,布大于2米都可以啊
回复
acheng
2005年11月21日 07:46:05
5楼
按规范修订稿,可以大于1。8m,但要满足喷水强度要求
回复
feng1331
2005年11月21日 09:44:11
6楼
毫无疑问,两个
回复
icebergchao
2005年11月21日 09:50:24
7楼
布两只扩展型喷头好了
回复
zxtao4426
2005年11月21日 10:41:28
8楼
若是客房,根据以喷湿天花板1.0米以下周边墙面(达到一定的喷水强度)的原则,使用一个水平扩大边墙型喷淋头即可,详细可参阅厂家提供的喷头喷水曲线确定;规范是死的,人是活的。
回复
润柔
2005年11月21日 11:28:39
9楼
哪里有关于楼上7楼朋友所说的扩展型喷头的详细资料?
其性能及参数是什么,审图公司同意吗?
回复
sbwforever
2005年11月21日 18:02:39
10楼
扩展型喷头的系数K 一般都是115的 普通喷头的K是80 喷淋的消防水量就 不一样了
不过有一种美国的K是80的 覆盖面是4.35x5.8m 的