在中央空调风管布置当中,我觉得特别是小风量的通气风管,圆风管更适应气流的输送,及与设备连接,不知道我国在实际施工安装的过程中,圆风管有没有标准件可供选择,标准化程度如何,它的性能又如何。施工的方便性如何。还有一点就是,由于大多数在我们暖通施工图出图时,装修专业还没有开始,这给我们风口的布置带来了很大的不决定性,很多时候会在装修时再返工。我的想法是想将支管出口连接风口的地方都做成带消声和保温性能的软圆风管,这种风管是否有标准长度的可选,防火,耐腐蚀性能又如何,风口都采用消声静压箱的这种做法是否可取。这种做作就可以在装修和安装时风口的位置就有了一定的灵活度。
圆风管阻力小,有它的好处,但在实际工作中,因其所占层高较大,所以民用项目中并不占大多数,制作上,圆法兰也比方形法兰要难加工。
风口是否采用消声静压箱很重要的理由是需要消声,如不需要消声就一定不要做,要钱哎。
回复
3楼
当然有规范,但是施工不方便呀?还有占用空间太大.
回复
4楼
看来没有标准化的圆风管了,都需要现场制作了。
我的意思是有没有现成标准的,到时拿来一套就好了的。
回复
5楼
厂家可以定做啊,算不算?
回复
6楼
楼主指的是厂家制作好的风管吗?PVC的有制作好的,比较方便;
另外如果支管出口连接风口的地方都做成带消声和保温性能的软圆风管是可以,但是过长或者位置偏差太多阻力也很大。
回复
7楼
楼上所说的降落管,是指的哪一段管,是水平支管,还是又立下来接风口的立管,如果支管标高很低,和风口的间距很小,降落管就不能灵活的对准风口了,是不是。
回复
8楼
关于软原风管,国外叫伸缩保温软管,在国外96年之后都在用它,软管口径有好多可选,现在的台资,港资,新资,马资设计施工均为此,但国内的保守的设计院不采用。
保温软管优点太多了,施工简单快捷,更改简单,造价低,维修方便。
但不能太长了。最好3米以内。
回复
9楼
我实际指的就是楼上兄弟提到的,但听我们院资深高工说这种管,使用年限不长,易腐烂,所以不推荐用。
还有就是对于小风量的排风扇,全热交换器的标准化圆风管,是PVC的吗(6楼提到的),它和方风管比有什么优缺点。
回复
10楼
我设计 的话排风软管2~3米
空调软管看大小还有风速才可以定下来的总的觉得软管在有层高限制的时候上翻下翻比较方便。
回复
11楼
忘了再了现在许多项目工程用软管都要注意耐火或是不燃需要满足消防要求
我个人喜欢在风速比较高的情况下风口都采用消声静压箱
大家有什么具体规范给个编号我也想研究一下!
先谢了~
回复