各位大虾基础回填土夯实不严杂办呢?
killer1982_1113
2005年11月20日 18:36:57
来自于建筑施工
只看楼主

我们工地的回填土很松散,每遍虽然都有浇水打夯但就是不密实。施工单位用猛水灌,我知道不应该但这里的确是挖出来再夯也是那样。请教有什么好的办法没?地处新疆。小弟新人哈!

我们工地的回填土很松散,每遍虽然都有浇水打夯但就是不密实。
施工单位用猛水灌,我知道不应该但这里的确是挖出来再夯也是那样。
请教有什么好的办法没?

地处新疆。
小弟新人哈!
免费打赏
killer1982_1113
2005年11月22日 03:13:02
2楼
杂就没人顶呢?没人解决得了?
回复
一世平淡
2005年11月22日 08:25:27
3楼
那就是土质问题,建议设计和勘察单位解决。
回复
xyxc23
2005年11月22日 08:44:45
4楼
回填土应该是分层夯实的啊,这样也不行吗,是什么地啊,楼主就讲得更加详细一点好吗?
回复
klx163
2005年11月22日 09:08:53
5楼
填土含水量,液性指数是多少,有些可能夯成橡皮土,不然掺点石粉渣再压实
回复
yujm
2005年11月26日 20:31:13
6楼
回填土应分层夯实,每步200mm,如楼主所说,建议更换回填土土料,另外规范规定严禁使用水灌法,请楼主斟酌施工方法。
回复
iamzhzht2004
2005年11月27日 10:59:03
7楼
可以试一下采用公路上的水泥稳定土做法,效果不错的。
就是在土中掺点水泥。
回复
d113375743
2005年11月29日 10:08:09
8楼
规范有规定,回填土必须分层夯实,厚度就不用说了,都是专业人士。
严禁灌水夯实,那是偷工减料的做法,而且效果不好。
基础回填时,要注意内外平衡回填。
回复
bingmo
2005年12月01日 13:33:00
9楼
规定是规定,我们这个城市没那个传统,回填垃圾也不清,积水也不排,甲方都不要求,我们也就不了了之了
回复
wangbingwen119
2005年12月03日 12:27:14
10楼

兄弟,如果这样,咱们等着看施工的怎么做散水、台阶之类的,看他怎么做能不沉降!!!
回复
xudonglai2007
2008年03月21日 12:40:21
11楼
你不做回填土压实系数实验吗?图纸有没有要求?
回复