当水箱直接利用室外管网压力进水时,进水管出口应装设液压水位控制阀或浮球阀,当水箱由水泵供水时,应如何控制?
当水箱直接利用室外管网压力进水时,进水管出口应装设液压水位控制阀或浮球阀,当水箱由水泵供水时,应如何控制?
2楼
水泵与水箱水位联锁自动控制,高水位停泵,低水位开泵。
回复
3楼
再次感谢idsun
那为什么不应装水位控制阀 呢?
回复
4楼
要看你水箱安装的高度和位置是否超出市政管网自来水的压力.如果是在自来水的压力范围之内可以用浮球阀控制,这是最简单最经济的做法.如果水箱安装的高度超出自来水的压力范围可以考虑采用联动的方法.
回复
5楼
主要看室外管网的压力是否满足能给水箱供水?你能,用浮球阀控制!不能,和水泵联动!
回复
6楼
水位控制阀关闭后水泵仍然工作但是出不了水,长时间闷打且不说能量浪费恐怕水泵机组也吃不消。
回复
7楼
说的好,学习中……
回复
8楼
采用液位控制,高液位停泵,低液位开泵。
回复
9楼
所谓联锁自动控制,当然水到机停水亏机行了……
回复
10楼
高水位停泵,低水位开泵。如为两台泵,则一用一备,轮换工作。
回复
11楼
水位控制可以与,泵的 开启连锁控制,不能使用浮球控制阀,不能关着出口阀门开着泵,这样泵的浪费非常严重,对电机也不好,现在这种连锁控制很成熟了。
回复