20层的病房楼,不设专用通气立管?
acheng
acheng Lv.7
2005年11月20日 11:10:52
只看楼主

合理吗?规范中“宜”可以不执行吗?

合理吗?规范中“宜”可以不执行吗?
免费打赏
little_strong
2005年11月20日 11:29:08
2楼
要设
回复
scy365
2005年11月20日 11:30:59
3楼
不合理
回复
lyutian
2005年11月20日 14:21:50
4楼
医院是个病毒集中的地方,不设置专门通气立管,这样容易不卫生!
回复
acheng
2005年11月21日 07:42:17
5楼
我也这样认为,这个工程是某甲级设计院设计的,居然这样!!!
回复
mqy003
2005年11月21日 16:03:53
6楼
..............
回复
applan
2005年11月21日 16:18:48
7楼

什么时候的工程,
审图也能审过去?
回复
w820816
2005年11月21日 17:35:14
8楼
肯定不可以,专用通气管是高层必须有的,不是说只有医院才设置,它的作用是防止排水立管的排水出现不好的流态,造成一定的负压,排水立管承受不了,排水也不流畅。
回复
飞鱼
2005年11月21日 17:42:48
9楼
没有具体情况不大清楚哦,如果流量不超过规定似乎可以不设专用通气立管。。

洁具多吗,比如只是20层的洗洗盆,那么流量是不大的
回复
xfd831
2005年11月21日 17:54:59
10楼
楼主图仔细看一下,它是不是用了特殊的管材或管件?比如螺旋管(这个使用要注意,不是随便什么情况下都可以用的),或者是使用了特殊配件,比如混合器,旋流器等,有了这些,也可以不需要设专用通气立管的!
回复
acheng
2005年11月21日 21:49:15
11楼


用的是柔性铸铁管,无特殊配件