哪位高人给指点一下充电保护的由来(现场什么要的工况催生了充电保护的诞生),配置方式。

哪位高人给指点一下充电保护的由来(现场什么要的工况催生了充电保护的诞生),配置方式。
免费打赏
qqqyulin
2010年08月09日 14:23:54
2楼
母联充电就是由运行母线向检修后或备用母线送电。由于检修后母线可能存在一次地线未拉或其他故障,而送电时被送母线又无负荷,所以可设一较小定值的电流保护,以零秒或短时限跳开母联。送电结束后,母联充电保护自动退出。
回复
fig2002
2010年08月10日 13:34:31
3楼
不带负荷,但是要是合在了故障上不也是大电流嘛,而且要是有故障不也得跳开断路器嘛,这样的话用断路器的常态保护不就可以吗?
回复
seefood
2010年08月10日 13:58:47
4楼
充电保护指在断路器合闸后一段时间内,如果发生故障(过流),瞬时跳开合上的断路器。注意充电保护只是在合闸后开发一段时间。
回复
fig2002
2010年08月13日 09:57:08
5楼
充电保护只在合闸后开放几秒钟的时间,这个我知道,我就是转不过来,加这个有什么用呢,什么样的现场情况催生的这种保护?
回复
zhang.aiwen
2010年08月13日 23:31:40
6楼
二楼讲得有道理。加充电保护就是过流定值做速断动作。
回复
cjs43666837
2010年09月23日 14:55:55
7楼
充电保护一般是在母联保护当中,通常使用该保护都是当该母联开关所在的某段母线上检修后或母线上有新投产的设备。
回复
kakalover
2010年09月23日 17:53:01
8楼
楼主的想法可能是说,用一般的保护就能实现故障切除,为什么还要加上这个保护。其实,正常的过流保护或者速断保护其整定原则都是按躲过最大负荷电流计算的,但是,充电保护是用在新母线投入,或检修故障母线后,或大小修后,第一次充电才用到的,这个时候,本身没有电流产生,所以很小的电流就能判断出,新母线绝缘是否合格,检修母线以前的故障是否解决,所以加了充电保护很实用,很可靠,如果要靠正常过流保护来作为保护形式的话,也可能造成不必要的越级误动。
回复
swhongx
2010年10月03日 09:49:11
9楼
谢谢楼主分享知识经验!!!!!
回复
weikkf
2010年10月03日 13:24:20
10楼
呵呵,二楼讲的很好,简单明了,学习了。谢谢。
回复
zyz8438
2010年10月04日 08:32:03
11楼
很明显,楼主知道充电保护是什么保护,也知道其只是在母联合闸后开放几秒钟,但是不是很明了为什么充电保护不能用常规保护进行替代,认为如果母线故障,用常规保护就完全能起到保护作用了,为什么还要加一个充电保护?
其实,楼主可能忘了,母联的常规保护中,是不允许有速断保护的,而一般只有过流保护。因为母线上某一馈线开关后方短路与母线短路的短路电流基本上是一致的,如果母联保护设置速断保护,那么,当馈线开关后方发生短路,母联速断保护会误动作,扩大停电范围,这不满足继电保护的选择性。
正因为母联没有速断保护只有过流保护,而过流保护是有一定延时的,当空母线送电时,如母线上有短路故障存在,靠母联的过流保护来切除故障,则显得动作太慢,对设备极为不利。这就引入了能够瞬时动作的充电保护。
也正因为要满足上面所说的选择性,充电保护在母联开关合闸后只是开放几秒钟,如果长期开放,那么馈线短路,充电保护也动作,那就麻烦了!
回复