建筑面积15000平方米左右 被分成成大小不等的商铺 问 电力变压器负荷怎么计算?变压器选多大的合适?
建筑面积15000平方米左右 被分成成大小不等的商铺 问 电力变压器负荷怎么计算?变压器选多大的合适?
2楼
看看《工业与民用配电设计手册》,有负荷计算一章,计算出负荷再选变压器。
用单位面积法,大概估算一下 选台1600kVA的变压器应该足够了
回复
3楼
可以按图纸计算一下,看看有没有其他的附属设施
回复
4楼
2000KVA够了
回复
5楼
支持楼上,装二台1000KVA的。
回复
6楼
1600KVA足矣,考虑到检修问题,建议用两台800KVA
回复
7楼
学习学习,最好说是选择依据
回复