1.断路器额定电流等于短路电流吗? 2.电缆或导线长期工作在最大载流量下会有什么后果?3.是不是电缆或导线电流只要达到其最大载流量就会损害导线?如何损害导线?燃烧?击穿?短路?4.如果断路器额定电流不等于短路电流,那么当导线短路是断路器会瞬间切断吗?防止导线失火吗?国内断路器的短路分段能力是不是不可信?哎愁死我了!!!
1.断路器额定电流等于短路电流吗?
2.电缆或导线长期工作在最大载流量下会有什么后果?
3.是不是电缆或导线电流只要达到其最大载流量就会损害导线?如何损害导线?燃烧?击穿?短路?
4.如果断路器额定电流不等于短路电流,那么当导线短路是断路器会瞬间切断吗?防止导线失火吗?国内断路器的短路分段能力是不是不可信?
哎愁死我了!!!
2楼
1.断路器额定电流等于短路电流吗? 不是
2.电缆或导线长期工作在最大载流量下会有什么后果? 正常
3.是不是电缆或导线电流只要达到其最大载流量就会损害导线?如何损害导线?燃烧?击穿?短路? 最大也是安全的
4.如果断路器额定电流不等于短路电流,那么当导线短路是断路器会瞬间切断吗?防止导线失火吗?国内断路器的短路分段能力是不是不可信? 完全可以信赖
哎愁死我了!!!
回复
3楼
2楼的回答简单明了,对于懒于找资料自学的人是最好的回答。
回复
4楼
1. 断路器的短路动作保护电流是其额定电流的K倍,不同曲线(或型号)的断路器K值不同,可查产品样本。
2. 你要理解什么才是最大载流量,是指电缆工作在最高允许安全温度下的载流量,vv电缆的最高安全运行温度是70度,YJV是90度。所以这个最大载流量不是个定制,跟敷设环境有很大关系。假如敷设的环境温度为80度,所有VV电缆的最大载流量都是0A! 如果电缆运行温度不超过最高允许温度,电缆可达到其正常使用寿命。
3. 如果运行温度超了,会加速绝缘层的老化,后果就是缩短电缆的寿命。比如正常用30年的电缆,可能用了一两年绝缘层就被烫坏了,后果就是短路了。
4. 短路时断路器能不能瞬动跟短路电流的大小和断路器的短路保护动作电流有关,按设计规范,短路电流要不小于1.3倍的断路器保护动作电流。
只要是国家认证的产品,其参数都可认为是可信的。当然其产品质量就是另一个问题了。
回复
5楼
4#很正确。
回复
6楼
2楼是填空题
4楼是简答题
很完美~
回复