求助供暖水泵的选型及减噪声方法
lymdgl
lymdgl Lv.2
2010年08月08日 12:37:11
来自于采暖供热
只看楼主

大家好,我是山东的,现有一个6000平方米左右的宾馆需要供暖,总层高5层,用暖气片供暖。锅炉房和水泵在5楼顶部,下面就是客房,急求助大家帮我选择供暖水泵的流量和扬程,并且请大家帮我提供一下减小噪声的方法,谢谢!!!

大家好,我是山东的,现有一个6000平方米左右的宾馆需要供暖,总层高5层,用暖气片供暖。锅炉房和水泵在5楼顶部,下面就是客房,急求助大家帮我选择供暖水泵的流量和扬程,并且请大家帮我提供一下减小噪声的方法,谢谢!!!
免费打赏
snail_yin
2010年08月09日 08:49:24
2楼
水泵流量是根据气候条件、建筑平面、围护结构计算出的采暖负荷得出来的。没有这些,如何计算。而水泵的扬程是根据管道一步一步计算出来的,建议楼主还是按设计手册自己仔细的计算一遍。至于水泵减震,除了常规的减震要求,水泵配置减震惰性快,另外水泵尽可能选择低转速的。
回复
lolo211314
2010年08月13日 21:41:28
3楼
找个机组厂家 让他给你做就行了 水泵用进口的 或者弄个屏蔽泵
回复
fang62131
2010年08月14日 17:44:44
4楼
建议楼主还是按设计手册自己仔细的计算一遍
回复
fang62131
2010年08月14日 17:45:18
5楼
你挺专业的
回复
zhangl1616
2010年08月15日 00:09:31
6楼
我对为什么把锅炉房设在五层很好奇,锅炉莫非是烧燃气的?
下面还是客房,安全性这个……

流量我觉得是这样
流量=0.86×采暖负荷×.1.1÷供回水温差
扬程=沿程压力损失+阀件压力损失+换热器损失水头+散热器损失水头

水平有限,请指教
回复
aa127
2011年03月01日 23:24:05
7楼
你挺专业的