现在住宅采暖设计多为单户控制,室内为水平串联或水平跨越系统,那么供水立管应为同程式还是异程式?能否从原理上加以解释?我们专业的老工程师竭力主张同程,而我看到的资料多数说应为异程,原因又说的不清楚。谢谢赐教!

现在住宅采暖设计多为单户控制,室内为水平串联或水平跨越系统,那么供水立管应为同程式还是异程式?能否从原理上加以解释?我们专业的老工程师竭力主张同程,而我看到的资料多数说应为异程,原因又说的不清楚。谢谢赐教!
免费打赏
kyo.u
2006年04月03日 15:41:54
2楼
楼主,你说的供水立管是管道井里的吗?如果是的话,做成异程就行了,没有必要做成同程的,做成同程那是在浪费管材!!!
回复
zhpbzy
2006年04月03日 16:05:37
3楼
谢谢楼上,能否从理论上说明?
回复
zhpbzy
2006年04月03日 16:19:13
4楼
谢谢楼上,是的,为什么说是浪费能否从理论上说明?
回复
f_jg2003
2006年04月03日 19:42:38
5楼
1、机械循环采暖也要考虑自然压头,如果同程,在自然压头的作用下,容易上层热,底层等下层不热。
2、我们的建筑内的空气也存在热压作用,比如住宅楼梯间,即使不采暖顶层有可能也是十几度,而底层则有可能温度很低,这样在同样情况下,同户型上层耗热量小,下层耗热量大。如果是公建,由于楼梯间的作用,效果更加明显。