我小区大部分顶楼用户家暖气不热。循环泵为75千瓦,面积13万平米。请大家帮我分析。!十分感谢

我小区大部分顶楼用户家暖气不热。循环泵为75千瓦,面积13万平米。请大家帮我分析。!十分感谢
免费打赏
xuehong11
2007年11月06日 17:54:48
2楼
出现暖气不热的原因可能是:
⑴.热网的运行失水量太大
⑵.热网系统定压值太低,使最高点不能充满水
(3) 接自主立管的供回水支管有堵塞现象。
判断方法:1.检查管井处接入户支管的阀门,手轮开启的程度。
2.检查管道是否存在高点未设放气装置。
3.检查系统定压(静压)是不是满足该建筑物顶层条件,通过观察换热站定压补水压力来判断(循环水泵回水管处压力)。定压补水压力(MPa)应大于建筑物高度(m)×0.01
4.排出上述几种原因,有可能是管井处接入户支管的过滤器堵塞。
处理方法:1.开启入户支管供回水阀门。
2.在管道的最高点加设自动排气阀。
3.通过系统补水或提高定压补水压力来解决。
4。清洗过滤器滤网可以解决问题。
回复
wlh9162
2007年11月06日 19:54:48
3楼
水不满.查看放气装置.定压装置.过滤装置
回复
swzen
2007年11月06日 21:30:21
4楼
2楼同志说的很详细。但这种多数顶层不热的原因我觉得定压较低可能性较大。
哦,原来二楼是版主!水平高。
回复
zhang5419
2007年11月07日 09:08:20
5楼
现行住宅采暖主要是分户热计量,在这里只针对这种情况分析
原因大体可能有两个:
一、顶层保温做的不好,这有可能是造成小区顶层大面积感觉不暖的原因。
二、热水流量在顶层住户时的流量不够,造成这种原因很多,大概有以下几种情况:
1、放气不好,造成顶层住户充气。
2、顶层立管设计管径偏小,或顶层管道有堵塞(这种情况大面积再现不太可能)
3、系统定压值不够,应保证系统在充满水后顶层有0.1~0.2MPa的压力余。
4、检查系统失水量,是不补水泵一直得开启。
回复
llc1968
2007年11月07日 09:24:53
6楼
公共立管顶部有没有自动放气阀,是否失灵,手动放放看。反正原因很多,不现场看一般不易发现问题所在,要想弄明白,楼主必须提供详细的资料才能分析出来,哈哈。
回复
bulshevik
2007年11月07日 10:45:22
7楼
以前接触很多小区都有这种现象
受系统压力、管道寿命、换热效果很多因素影响,一般小区在建成后3-5年都会有个供热的衰减
顶层的业主,由于处于供热半径的边缘,相关因素就变得复杂,二楼和五楼的大哥说了不少,我补充一下:
1、由于在供热半径的末端,管径相对较细,供热温度高了很容易封堵
2、由于在管网的末端,相对上述原因引起的压力损失,使不能用回水压力平衡的
3、还是由于在管网的末端,在供热温差较大的情况下(例如:冬季夜里),其热损也最大
4、管网有漏气,或补水系统有空气漏入管网,沉积在顶层业主管道内
以上拙见,敬请批评
回复
myidentity
2007年11月07日 11:23:19
8楼
具体点,是分户改造的,还是新建的?
老楼改造的可能是管路安装混乱出现压差损失,而系统定压点不能满足,导致顶层不热,另外散热器没有按手动放气等。
新建的可能与管路堵塞,小区供热系统安装形式有关,是否造成水力失调等。
整个小区系统是否水力平衡?
供参考
回复
xuehong11
2007年11月07日 13:21:06
9楼
还有一个原因,如果室内供回水温度达到设计温度,室温低,有可能散热器的散热量满足不了顶层房间的热负荷要求,换句话说,就是设计计算负荷小了。
回复
ntds@co163
2007年11月07日 15:29:32
10楼
好帖,高人不少,学习了
回复
luyuan1108
2007年11月07日 20:55:01
11楼
排排气