请教分户供暖顶楼不热的原因
rongfengyuan
2007年11月06日 17:16:09
来自于采暖供热
只看楼主

我小区大部分顶楼用户家暖气不热。循环泵为75千瓦,面积13万平米。请大家帮我分析。!十分感谢

我小区大部分顶楼用户家暖气不热。循环泵为75千瓦,面积13万平米。请大家帮我分析。!十分感谢
免费打赏
gordenjin
2007年11月08日 00:49:17
12楼
应该首先考虑定压问题,顶层大面积不热,这种可能性比较大,若是系统运行一段时间后发现的问题,可考率先检查一下泵前过滤器是否有堵塞
回复
rlwb2003
2007年11月08日 07:12:50
13楼
还有一个问题忽略了,就是楼内分户供暖主立管是2管还是3管,2管系统是下供下回,也容易出现管网的水利失调
回复
wangyibo_131
2007年11月08日 13:04:33
14楼
可能是压力不够,或者是需要排气,或者是压力不平衡
回复
wu.ye
2007年11月08日 15:39:11
15楼
学习了。
回复
mam110
2007年11月08日 22:12:59
16楼
各种原因全概括了,学习吧.
回复
ywj8811144
2007年11月25日 23:12:05
17楼



学习中
回复
tang5688
2008年01月14日 20:20:00
18楼
求各位高手帮设计100的二层半住宅平面图