我小区大部分顶楼用户家暖气不热。循环泵为75千瓦,面积13万平米。请大家帮我分析。!十分感谢
我小区大部分顶楼用户家暖气不热。循环泵为75千瓦,面积13万平米。请大家帮我分析。!十分感谢
12楼
应该首先考虑定压问题,顶层大面积不热,这种可能性比较大,若是系统运行一段时间后发现的问题,可考率先检查一下泵前过滤器是否有堵塞
回复
13楼
还有一个问题忽略了,就是楼内分户供暖主立管是2管还是3管,2管系统是下供下回,也容易出现管网的水利失调
回复
14楼
可能是压力不够,或者是需要排气,或者是压力不平衡
回复
15楼
学习了。
回复
16楼
各种原因全概括了,学习吧.
回复
17楼
学习中
回复
18楼
求各位高手帮设计100的二层半住宅平面图
回复