有个问题想请教诸位仁兄:宾馆的浴缸和淋浴用水在没法向下的情况下(下层已有住户,协调不成的情况)该如何排水?我们现在的想法是采用客轮上的真空排法,具体是将水集中在一个泵箱,而后用潜水泵采用水位控制程序进行操作。至于集水的方法是将泵箱内的水和气全抽空,造成箱内和箱外存在一定的气压差,可便于水往箱底一直满上到水位时排掉。不过,这仅仅是个设想,没有实践过,不知道是否可行?还行各位专家多评估评估!如果行不通,是否有其他排水方式?
有个问题想请教诸位仁兄:宾馆的浴缸和淋浴用水在没法向下的情况下(下层已有住户,协调不成的情况)该如何排水?
我们现在的想法是采用客轮上的真空排法,具体是将水集中在一个泵箱,而后用潜水泵采用水位控制程序进行操作。至于集水的方法是将泵箱内的水和气全抽空,造成箱内和箱外存在一定的气压差,可便于水往箱底一直满上到水位时排掉。
不过,这仅仅是个设想,没有实践过,不知道是否可行?还行各位专家多评估评估!如果行不通,是否有其他排水方式?
2楼
采用同层排水。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
3楼
我们有考虑过同层排水,一是排污立管距离卫生间有段很长的距离,浴缸和淋浴的水自然不存在堵塞的问题,但地漏和马桶的污水就担心有堵塞的发生,毕竟宾馆不能存在这样的担忧呀!
回复
4楼
问题
1.卫生间离立管远
2.不能下排
可以考虑污水处理提升器试试
回复
5楼
卫生间里面不能有立管吗?
回复
6楼
污水处理提升器就是电动抽水马桶对吧!那只是解决了马桶的排水,关键还在于淋浴和浴缸的排水。
宾馆有20多个卫生间,立管只在一处。
回复
7楼
哦,这种情况我碰到过一次,我们是结构在下面又做了一层夹板
回复
8楼
与同层排水也差不多的道理了
回复
9楼
我现在也遇到同样问题,我想用真空排污系统可以.你查询一下.找到资料告诉我QQ:375304743
回复
10楼
宾馆有20多个卫生间,立管只在一处,这种情况我还是第一次碰到,找个高手来想个办法吧!!!
回复
11楼
由真空泵站(真空泵、污水泵及真空罐)、真空座便器、 控制装置(管道及真空控制阀)组成,:室内系统的工作原理是当污水达到一定水量时, 真空控制阀会自动开启。真空泵站中的真空泵使管道内 维持着0.6bar的负压,污水将以4m/s的速度通过真空管道(9.10) 进入真空泵站中的真空罐。真空排水避免了传统的重力 向下的排水局限性,所以管道布置具有任意性。污水在真空罐内存储到一定水位后,污水泵 会开启,把污水排入市政管道。
回复