该工程为框架结构,地上15层,层高3.8m。局部10层封顶,11~14层无顶板,15层又出现一个屋面。该局部10~15层属于高支模(19m),10层楼板承受活载只有200kg/平方米,无法承受支撑架体和屋面混凝土荷载,计划在9层和8层顶板进行支顶来分散荷载,不知是否可行。板厚140,梁400×1400 , 架体立杆间距600,横杆步距1200。
高支模和普通支模架均要进行力学验算,包括立杆承载力、楼面承载力等等,不同之处是,高支模构造要求比较关键。你这这么高的支架,主要是剪刀撑、横向拉结、连墙等措施。具体立杆间距,根据实际情况验算了。
回复
3楼
高支模比较关键,如果控制不好,就会发生比较大的安全事故。对于高支模部分,首先要编制可靠的方案,严格按照方案来,就能达到要求.
回复
4楼
这个高支架需要专家论证的。
回复
5楼
1.3 本导则所称高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统。
2.1.2 专项施工方案应当包括以下内容:
(一)编制说明及依据:相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。
(二)工程概况:高大模板工程特点、施工平面及立面布置、施工要求和技术保证条件,具体明确支模区域、支模标高、高度、支模范围内的梁截面尺寸、跨度、板厚、支撑的地基情况等。
(三)施工计划:施工进度计划、材料与设备计划等。
(四)施工工艺技术:高大模板支撑系统的基础处理、主要搭设方法、工艺要求、材料的力学性能指标、构造设置以及检查、验收要求等。
(五)施工安全保证措施:模板支撑体系搭设及混凝土浇筑区域管理人员组织机构、施工技术措施、模板安装和拆除的安全技术措施、施工应急救援预案,模板支撑系统在搭设、钢筋安装、混凝土浇捣过程中及混凝土终凝前后模板支撑体系位移的监测监控措施等。
(六)劳动力计划:包括专职安全生产管理人员、特种作业人员的配置等。
(七)计算书及相关图纸:验算项目及计算内容包括模板、模板支撑系统的主要结构强度和截面特征及各项荷载设计值及荷载组合,梁、板模板支撑系统的强度和刚度计算,梁板下立杆稳定性计算,立杆基础承载力验算,支撑系统支撑层承载力验算,转换层下支撑层承载力验算等。每项计算列出计算简图和截面构造大样图,注明材料尺寸、规格、纵横支撑间距。
附图包括支模区域立杆、纵横水平杆平面布置图,支撑系统立面图、剖面图,水平剪刀撑布置平面图及竖向剪刀撑布置投影图,梁板支模大样图,支撑体系监测平面布置图及连墙件布设位置及节点大样图等。
2. 2 审核论证
2.2.1 高大模板支撑系统专项施工方案,应先由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核,经施工单位技术负责人签字后,再按照相关规定组织专家论证。下列人员应参加专家论证会:
(一)专家组成员;
(二)建设单位项目负责人或技术负责人;
(三)监理单位项目总监理工程师及相关人员;
(四)施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全管理人员;
(五)勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。
2.2.2 专家组成员应当由5名及以上符合相关专业要求的专家组成。本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。
2.2.3 专家论证的主要内容包括:
(一)方案是否依据施工现场的实际施工条件编制;方案、构造、计算是否完整、可行;
(二)方案计算书、验算依据是否符合有关标准规范;
(三)安全施工的基本条件是否符合现场实际情况。
回复
6楼
可行,8层或者9层排架加密(先期)不拆,横杆步距1200好像没必要。
横向剪刀撑起码4道,400X1400梁下两根立杆。
回复
7楼
补充一点,请LZ详细参阅最新的JGJ162-2008规范
回复
8楼
根据你的问题,主要是用下面三层楼面结构来支承上部荷载是否够?这是一个比较复杂的问题。一个比较简单的方法是等代荷载法,即:(上部所有荷载之和)≤(若干层楼面结构剩余荷载之和),当然 ,也可用等效弯矩法来确定,比较麻烦,所以,一般情况下,用等代荷载法即可。
回复
9楼
单凭你这点信息是不能下结论行于不行的!是需要专家论证的!专家论证的基础是详细的计算和施工方案的!
回复
10楼
做出的方案必须要专家论证的,你的间距布置是合理的,其他就是构造方面的要求了,要加水平及竖向剪刀撑,不知道你用的是扣件式还是碗扣式脚手架,扣件式要求,架体四周满布连续剪刀撑,从底至顶,然后每隔4排设置纵向剪刀撑。水平剪刀撑,从上到下每隔2补设置水平剪刀撑,还有就是上部可调支座的伸出长度要≤200,这些都做好了 就没问题啦。如果是碗扣式脚手架,有最新的规范,上面有规定的,工地上出现的问题是 上碗口一般工人都扣不紧,要仔细检查。
回复