变电站低压柜中导线到底要不要进行热稳定校验?
sea2008
sea2008 Lv.5
2005年11月17日 17:04:12
只看楼主

前两天看了一个帖子,审图公司提出低压柜出线要进行电缆热稳定校验,我想请教一下大家,校验热稳定,怎么校验?短路电流我们选择电缆末端还是首端?

前两天看了一个帖子,审图公司提出低压柜出线要进行电缆热稳定校验,我想请教一下大家,校验热稳定,怎么校验?短路电流我们选择电缆末端还是首端?
免费打赏
zzdlm_cn
2005年11月18日 10:02:34
2楼
末端是用来校验灵敏度的,应该用首端来校验热稳定。首先你得算出安装处的短路电流的稳态值,然后你还得确定保护这段导线的断路器的动作时间,以及该断路器的允许的热稳定值(厂家给出),该值只要大于你计算出来的就行了。关于热稳定校验的计算公式许多书中都有介绍。
回复
zzdlm_cn
2005年11月18日 10:42:28
3楼
更正:应该是计算出来的最大短路电流(一般是三相短路)的平方乘以假想时间,再除以热稳定系数,算出来的就是导线或电缆的面积,如果你选择的导线的截面小于此值,这说明你选小,应大于此值。
回复
sea2008
2005年11月18日 10:44:59
4楼
但现在主要问题是短路电流你选择首端还是末端的问题?
回复
zzdlm_cn
2005年11月18日 16:10:57
5楼
我2楼不说了吗?选首端。
回复
xgzhl0255
2005年11月18日 17:01:37
6楼
应该进行热稳定校验,在进行三相短路电流计算后,根据短路电流计算值进行校验。
回复
xgzhl0255
2005年11月18日 17:05:10
7楼
应该进行短路热稳定校验,先进行三相短路电流计算,根据计算的电流值进行校验。
回复
杰哥
2005年11月18日 17:17:06
8楼
大电缆一般都不用校验,小开关选用限流断路器,可以不校验。
回复
xl0613
2005年11月18日 22:31:26
9楼


限流断路器的型号有哪些?请指教。谢谢。
回复
大鼻山
2005年11月19日 19:43:57
10楼
审图的可能看你采用了很离谱的(很小截面)的电缆了。
不过审图的这样提,其实也是跟他自己过不去,因为此时系统参数基本都是假定的,一时难以判断结果的对错与否
回复
sea2008
2005年11月22日 10:59:07
11楼
是啊,系统都是假定的,
回复

相关推荐

APP内打开