变电站低压柜中导线到底要不要进行热稳定校验?
sea2008
sea2008 Lv.5
2005年11月17日 17:04:12
只看楼主

前两天看了一个帖子,审图公司提出低压柜出线要进行电缆热稳定校验,我想请教一下大家,校验热稳定,怎么校验?短路电流我们选择电缆末端还是首端?

前两天看了一个帖子,审图公司提出低压柜出线要进行电缆热稳定校验,我想请教一下大家,校验热稳定,怎么校验?短路电流我们选择电缆末端还是首端?
免费打赏
peter00007
2005年11月22日 11:15:14
12楼
审图的是不是找麻烦?开关柜设计时按计算电流选择截面,制造及施工单位一般按标准选择电缆截面,产品必须通过3C认证(型式试验是有动热稳定试验)。热稳定应该不成问题。
回复
songzhj
2006年12月01日 11:10:57
13楼
看看这篇论文
回复
aiouzhou
2007年09月14日 23:30:14
14楼
向大家学习
回复
ufo_516
2008年05月29日 16:44:46
15楼
学习了,长见识了!需要学习的还是很多!!!!
回复
ufo_516
2008年05月29日 16:45:03
16楼
学习了,长见识了!需要学习的还是很多!!!!
回复
suhailong3185
2008年08月08日 10:02:31
17楼
低压热稳定校验时间:低压断路器的分闸时间一般是30-50MS到底选多大
SUHAILONG729@163.COM
回复
jingke3505
2009年03月26日 09:36:45
18楼
最大短路电流的公式是什么啊?不是学电的,问下 谢谢