请教一下民用方面经验多的朋友,照明一回路所带灯具个数问题?
xiaoxiaocun102
2010年08月07日 13:10:17
来自于照明工程
只看楼主

我是做工业电气设计的,平时也常做一些厂区办公楼等生活建筑,有时用到格栅灯了,就在考虑满足标准的问题,照明标准里规定照明分支回路所接光源数量不宜超过25个,以3管格栅灯为例,是应该按照灯管数去考虑(那样的话一回路只能带6,7个灯),还是按照整个格栅灯为一个光源考虑,当然这样做了就不能满打满算20几个了,呵呵--比如大一点的会议室,以前没有按灯管考虑被审查出来了,但是也有规范说同一厅、房间不宜采用分回路控制。请指教大家一般遇到这样的情况是怎样解决的--O(∩_∩)O谢谢

我是做工业电气设计的,平时也常做一些厂区办公楼等生活建筑,有时用到格栅灯了,就在考虑满足标准的问题,照明标准里规定照明分支回路所接光源数量不宜超过25个,以3管格栅灯为例,是应该按照灯管数去考虑(那样的话一回路只能带6,7个灯),还是按照整个格栅灯为一个光源考虑,当然这样做了就不能满打满算20几个了,呵呵--比如大一点的会议室,以前没有按灯管考虑被审查出来了,但是也有规范说同一厅、房间不宜采用分回路控制。请指教大家一般遇到这样的情况是怎样解决的--O(∩_∩)O谢谢
免费打赏
meishiluguo
2011年10月28日 14:35:49
22楼
我遇到的都是一路供电,用的电线是BV-0.75kV 2*2.5+PE2.5,我师父都直接和我讲,一条回路的功率最好不要超过1500w,多一点没事,220V,10A的开关,控制100W的金卤灯4~5盏左右,他们的做多了的惯例吧,都做了40年了.等待其他答案!