我是做工业电气设计的,平时也常做一些厂区办公楼等生活建筑,有时用到格栅灯了,就在考虑满足标准的问题,照明标准里规定照明分支回路所接光源数量不宜超过25个,以3管格栅灯为例,是应该按照灯管数去考虑(那样的话一回路只能带6,7个灯),还是按照整个格栅灯为一个光源考虑,当然这样做了就不能满打满算20几个了,呵呵--比如大一点的会议室,以前没有按灯管考虑被审查出来了,但是也有规范说同一厅、房间不宜采用分回路控制。请指教大家一般遇到这样的情况是怎样解决的--O(∩_∩)O谢谢
我是做工业电气设计的,平时也常做一些厂区办公楼等生活建筑,有时用到格栅灯了,就在考虑满足标准的问题,照明标准里规定照明分支回路所接光源数量不宜超过25个,以3管格栅灯为例,是应该按照灯管数去考虑(那样的话一回路只能带6,7个灯),还是按照整个格栅灯为一个光源考虑,当然这样做了就不能满打满算20几个了,呵呵--比如大一点的会议室,以前没有按灯管考虑被审查出来了,但是也有规范说同一厅、房间不宜采用分回路控制。请指教大家一般遇到这样的情况是怎样解决的--O(∩_∩)O谢谢
2楼
规范我不了然,以前我师傅跟我讲做电房照明时一个开关不要带光管超过8根,不知有没根据
回复
3楼
GB50034-2004 7.2.7条:
每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A;光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30个。
所以说,最主要的是应该安装回路的电流来选择。灯具并不等同于光源。个人意见:只要保证回路电流不超过16A,接十二、三盏双管荧光灯是可以的。
这是我在网上找的不知对不?请大家指教
回复
4楼
我也比较倾向于按回路电流来考虑---呵呵谢谢“东邪”
回复
5楼
7.2.7 每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。
光源肯定是按光管算的,按光源的定义。
三光管格栅灯可以算组合灯具了,一回路可以带60/3=20个。
一回路具体带多少盏灯,还要考虑故障断电造成的影响,控制数量也是为了控制故障影响的照明范围。
回复
6楼
同意楼上的解释
回复
7楼
写的是光源数,执行的还是灯具数:lol
回复
8楼
写的是光源数,执行的还是灯具数
回复
9楼
建筑照明设计标准
Standard for lighting design of buildings
GB 50034—2004
7.2.7 每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。
7.4.5 每个照明开关所控光源数不宜太多。每个房间灯的开关数不宜少于2个(只设置1只光源的除外)。
条文说明
7.2.7 限制每分支回路的电流值和所接灯数,是为了使分支线路或灯内发生短路或过负载等故障时,断开电路影响的范围不致太大,故障发生后检查维修较方便。
回复
10楼
说的很好
回复
11楼
谢谢大家赐教--:)
回复