最近遇到一个大的公建项目,地下车库空间超大,30000多平方,请问通风主管、干管、支管如何定义、区分及管内通风时风速取多大?
最近遇到一个大的公建项目,地下车库空间超大,30000多平方,请问通风主管、干管、支管如何定义、区分及管内通风时风速取多大?
2楼
风速大小 可参照设计规范确定
回复
3楼
《暖通空调常用数据手册》里面就有有关风速的取值范围。
干管与主管是一个概念,至于风管之路多的情况下,比如说很多根直径200的管道接在一根直径500的管道上,很多根直径500的管道又汇集成一根900的管道接在通风机上,那么我就可以认为,200的管道为支管,500的管道为干管,900的管道为主管
回复
4楼
首先要确公定车库的换气次数,再确定换气总风量,然后查表确定风速,最后确定风管的直径及支管:)
回复
5楼
暖通方面的内容
回复