关于一个丙类厂房做不做报警问题?偶现在有一个每层4000M2共4层按报警规范要做但我师傅说<建筑设计放火规范>上没说要做所以先不做等审下来再说那<建筑设计放火规范>上也说甲、乙类要做啊

关于一个丙类厂房做不做报警问题?
偶现在有一个每层4000M2
共4层
按报警规范要做
但我师傅说<建筑设计放火规范>上没说要做
所以先不做
等审下来再说
那<建筑设计放火规范>上也说甲、乙类要做啊

免费打赏
李兴龙机电科技
2005年11月17日 14:57:55
2楼
GBJ16-87(2001)第10.3.1条。
回复
binghuo
2005年11月17日 15:16:46
3楼
你那什么师傅啊
回复
流春
2005年11月17日 16:25:33
4楼
是不用
回复
xudi1234
2005年11月17日 16:42:48
5楼
面积破大!!要做!
回复
kk6950
2005年11月17日 20:46:30
6楼
可以不做
回复
qissni122
2007年03月15日 19:39:04
8楼
规范学习的还不够到家啊,看来自己以后要更努力学习了
回复
yinhao522
2007年03月16日 10:15:50
9楼
按防火规范界定范围,按报警规范落实做法
回复
lhjun150212
2007年03月17日 17:47:22
10楼
火灾自动报警系统设计规范GB50116-98为强制性国家标准 按照附录D 火灾探测器的具体设置部位丙类厂房应该设置