对于接地电阻测试点的设置有没有什么要求?一个建筑物设置几个测试点比较合适?设置在哪个位置比较合适?
对于接地电阻测试点的设置有没有什么要求?一个建筑物设置几个测试点比较合适?设置在哪个位置比较合适?
2楼
没有要求。
回复
3楼
一般在建筑物四个角上或附近合适的地方设置测试盒,测试盒的安装高度为离地50cm合适.
回复
4楼
问一个初级问题,测试盒与测试卡有何不同?谢谢.
回复
5楼
没本质的区别,测试盒是暗装的,测试卡是外露的,现在工程中建议设计测试盒.
回复
6楼
一般来说,作为测量接地电阻用的测试点应布置在建筑物接地网的外缘,以免造成较大的接地误差,一般在房子四角,但若体量较大的话,则应增加测点.
回复
7楼
同意楼上,测试点和测试卡是同一种的,与断接卡有区别,断接卡是将引下线断开,然后与扁铁压接,现在不允许用断接卡了。因为大多引下线现在都采用柱内的钢筋,柱内钢筋是不允许断开的。
回复
8楼
断接卡在引下线明敷时用。
回复
9楼
画了个草图,看看是怎么区别,怎么叫的
回复
10楼
以上都叫测试点
回复
11楼
我们所作的工程一般在建筑物四个角上设置测试盒,测试盒的安装高度为离地1.8m
回复