请教一个水池中的问题!
木木林木木
2005年11月17日 09:50:56
只看楼主

那位能告诉我再水池中的导流墙是起什么作用的?现在做一个非标准的消防水池,不知道怎么设置导流墙,望大家能够解释一下导流墙的作用

那位能告诉我再水池中的导流墙是起什么作用的?现在做一个非标准的消防水池,不知道怎么设置导流墙,望大家能够解释一下导流墙的作用
免费打赏
tonylee-no.1
2005年11月17日 14:16:53
2楼
呵呵,这个问题应该问工艺的,作结构的不大懂。我理解是:水池有进水口和溢流口,进水在瞬间会产生太大水冲击力,所以设置导流墙,将水循循导向预定方向。如果是全地下的就不用考虑导流墙计算,可以按裂缝0.2mm构造控制配筋;否则要考虑抗震及瞬间冲击载的影响
回复
hbxyb
2005年11月23日 17:06:43
3楼



请问水池考虑抗震和瞬间冲击载的具体计算方法有那些?我们一般都是按照静水压力计算的
回复
tonylee-no.1
2005年11月24日 13:17:23
4楼
好像是室外给水排水和然气热力工程抗震设计规范,你查查吧,得手算,熟的不麻烦,不熟的~就~嘿嘿。
回复
pymysh
2006年04月08日 09:22:39
5楼
求《室外给水排水和然气热力工程抗震设计规范》应用实例。
回复
nong73667
2007年05月26日 20:05:01
6楼
问题还是没能解决~
回复
tumuzaixian2005
2007年05月26日 20:14:59
7楼
呵呵,这个问题应该问工艺的,作结构的不大懂。我理解是:水池有进水口和溢流口,进水在瞬间会产生太大水冲击力,所以设置导流墙,将水循循导向预定方向。如果是全地下的就不用考虑导流墙计算,可以按裂缝0.2mm构造控制配筋;否则要考虑抗震及瞬间冲击载的影响


我同意 这位高手
回复
xuxiaoni241
2009年10月27日 11:28:24
8楼
:) 高人!好人!:handshake !受教了
回复