换高压电容注意事项?
dfzhang
dfzhang Lv.2
2010年08月06日 17:08:20
来自于电站工程
只看楼主

我厂10KV电容柜,是使用过程中,出现高压电容柜里电容爆炸,电容柜里面一共是45个电容,爆炸后发现有12个电容损坏,今天在修理过程中,用导线直接对地放电,发现电容里面的电,老是放不完。请问用什么方法可以使电容里面的电放完?安全上应该注意什么?谢谢!!

我厂10KV电容柜,是使用过程中,出现高压电容柜里电容爆炸,电容柜里面一共是45个电容,爆炸后发现有12个电容损坏,今天在修理过程中,用导线直接对地放电,发现电容里面的电,老是放不完。请问用什么方法可以使电容里面的电放完?安全上应该注意什么?谢谢!!
免费打赏
aaa-zhangqi
2010年08月06日 17:45:51
2楼
两极短接对地直接放电
回复
aaa-zhangqi
2010年08月06日 17:47:33
3楼
两极短接对地直接放电,接地一定要良好
回复
yaoguizhong213
2010年08月06日 21:18:32
4楼
怎么就说老也放不完?最好有一个放电电阻,直接放电容易电弧伤人。
回复
ygs2623
2010年08月16日 17:05:50
5楼
两极短接对地直接放电