请教知道远大直燃机的朋友。急!!!
天地浩然
2005年11月16日 21:06:03
来自于中央空调
只看楼主

请教知道远大直燃机的朋友。我有一个改造工程,甲方指定要用远大溴化锂直燃机。现在机组只能放在一个比较重要的多功能厅旁,距离只有2米左右。现在担心噪音问题。手里没有资料,网上看到的只说噪音较小,比电动制冷机小。但没说是比电中央空调的室内机小还是屋顶大转轮的室外机小。希望知道具体分贝数。40分贝以下我想都是可以接受的。有那位朋友知道的告诉下,很急!!!!!多能厅大概300平方,整个要供冷的面积大概600平方。

2005年11月17日 10:05:02
12楼
冷却塔噪音一般〉60DB
回复
天地浩然
2005年11月17日 10:08:43
13楼
你的邮箱或QQ多少?真心希望得到您的帮助!现在这个建筑两层,我们打算在旁边距两米建一个机房.但是如果冷却塔就放在这个一层机房上面就会很难看,能不能直燃机放在新建机房内,排烟和冷却通过管路埋地然后靠着原建筑上行到屋顶,冷却塔放在原建筑屋顶!说白了就是希望噪音不影响到多功能厅!
回复
zhuwy2002
2005年11月17日 10:09:26
14楼
可以选用BCT70机一台,噪音65分贝
冷水出口/入口温度 ℃ 7/14
温水出口/入口温度 ℃ 57/50
流量 m3/h 8.6
机外扬程 mH2O 11


回复
zhuwy2002
2005年11月17日 10:17:24
15楼
QQ33851675,我和你具体说一下
回复
l13951858124
2005年11月17日 11:03:06
16楼



是可行的,只要系统设计的合理就不会有问题。
回复
kevin2002
2005年11月17日 11:13:57
17楼
冷却塔和燃烧机是做在一起的,一体化的.不需要机房.
回复
kevin2002
2005年11月17日 11:15:08
18楼
还有不明白的,QQ33851675
回复
coockal
2005年11月17日 12:02:49
19楼
BCT主机一般都不放在室内
回复
njzxh
2005年11月17日 14:21:45
20楼


放室内为的是降噪,特殊情况特殊处理.
回复
天地浩然
2005年11月17日 14:44:48
21楼
我图中红线勾出的部分就是需要中央空调集中供热的区域。跟建筑协商机房重新调整了,面积和尺寸可以进一步改动。整个建筑的土还没画完,大宴会厅这部分只有一层,高度7.800米。打算把冷却塔放在这上面。现在关心的就是这样设置噪音和震动会不会影响到大宴会厅。采用远大直燃机是甲方上级指定,不可改变。真心求教!请大家看福建
回复

相关推荐