关于电梯前室的设置问题
xiaolicat
xiaolicat Lv.12
2010年08月06日 08:21:05
来自于建筑构造
只看楼主

建规和高规中对于消防电梯的前室设置说的比较明确,但对于普通电梯是否要设置前室,则没有详细规定,求高人指点。求解一:一个多层旅馆,每层面积约为2000平方米,每层为一防火分区,按要求设置封闭楼梯间,按规范要无需设置消防电梯,只设普通客梯,请问客梯是否要设置前室。求解二:一个多层通用丙类厂房,每层为一防火分区,按要求设置封闭楼梯间,按规范要无需设置消防电梯,只设普通货梯,请问货梯是否要设置前室。小弟的困惑所在为:每层为一防火分,区如果不设电梯前室(采用乙级防火门),怎能满足防火分区要求?因为电梯是一个烟火的快速通道,而电梯门又不能采用防火门。

2015年03月17日 09:42:51
22楼
本帖最后由 faheimai 于 2015-6-18 14:56 编辑

............................................
回复
ysq5111
2015年03月26日 10:16:35
23楼
谢谢楼主分享
回复
zzf0512
2017年11月24日 11:23:25
24楼
要设啊,规范死人是活的,可参照建规条文解释5.5.6