建规和高规中对于消防电梯的前室设置说的比较明确,但对于普通电梯是否要设置前室,则没有详细规定,求高人指点。
求解一:一个多层旅馆,每层面积约为2000平方米,每层为一防火分区,按要求设置封闭楼梯间,按规范要无需设置消防电梯,只设普通客梯,请问客梯是否要设置前室。
求解二:一个多层通用丙类厂房,每层为一防火分区,按要求设置封闭楼梯间,按规范要无需设置消防电梯,只设普通货梯,请问货梯是否要设置前室。
小弟的困惑所在为:每层为一防火分,区如果不设电梯前室(采用乙级防火门),怎能满足防火分区要求?因为电梯是一个烟火的快速通道,而电梯门又不能采用防火门。
2楼
这个问题问得很好。
1、2:个人觉得无需设置前室,但是电梯厅(即给上下电梯的人方便等待、进出的空间)是需考虑的;
现在主要是你认为客梯或货梯不设前室的话其电梯门不具备防火要求是吧。
其实电梯门一般都是钢制的,是具有防火功能的。那么电梯门具有防火功能消防电梯为什么还要设前室呢?这是因为:发生火灾,为使消防队员在起火楼层有一个较为安全的地方,放置必要的消防器材,并能顺利地进行火灾扑救,因此,规定消防电梯应该设置前室。这个前室和防烟楼梯间的前室一样,具有相同的防烟功能。
欢迎大家发表自己的意见。
本人是公共建筑的版主,有空大家去公共建筑板块坐坐~~~
回复
3楼
嗯,版主回答得真是详细呀!
回复
4楼
消防电梯是在起火时为消防队员快速到达起火楼层的一个通道。
在多层建筑起火时一般消防设备可以达到扑救的目的,消防人员不借助电梯到达起火楼层耗费的时间不多,不需要通过电梯进入火场。
客用电梯在起火时自动报警系统会断掉电源,客梯不能使用。
回复
5楼
恩 很好的问题呢~ 顶
回复
6楼
嗯,非常值得讨论的问题。。。。。。。
回复
7楼
学习了
楼主问题问得不错
版主回答得很好
:victory:
回复
8楼
不愧是公共版版主,回答详尽,肯定也是位经验丰富的设计师,顶你
回复
9楼
谢谢楼主 非常感谢!!!
回复
10楼
正解,普通客梯进行消防设计时,有的设计有联动装置,一有火情,电梯自动停在一层不动了。人都走楼梯。但高层不行,高层人走楼梯疏散很慢,消防队员上楼也慢,所以要设封闭前室,甚至设带封闭前室的专用消防电梯。
回复
11楼
我的理解:
1.无论是否是消防电梯,都要设置候梯厅。
2.非消防电梯候梯厅不影响使用的前提可设乙级防火门或者防火卷帘。
原因 1.
《多规》7.2.9 电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,并不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井的井壁除开设电梯门洞和通气孔洞外,不应开设其它洞口。电梯门不应采用栅栏门。
电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井,应分别独立设置;其井壁应为耐火极限不低于1.00h 的不燃烧体;井壁上的检查门应采用丙级防火门。
问题的关键是电梯门是否用防火作用。我咨询过电梯厂家,起码目前没有。
原因2.
《多规》5.3.7 公共建筑中的客、货电梯宜设置独立的电梯间,不宜直接设置在营业厅、展览厅、多功能厅等场所内。
条文说明:普通客货电梯不防烟、不防火、不防水,目前没有防火防烟电梯(除按消防电梯的要求设置外)。火灾时,电梯井将可能成为加速火势蔓延扩大的通道,而营业厅、展览厅、多功能厅等场所是人员密集、可燃物质较多的高大空间或大面积扁平空间,火势、烟气蔓延填充均较快。因此,应尽量避免将电梯井直接设在上述场所内;需要设置时,也要尽量设置电梯间或在公共走道的角落上,并设置门斗或前室,以减小火灾影响。
考虑火灾安全。建议起码在公共建筑中的普通电梯要设能防火封闭的电梯厅。本人在北京、广州等地的项目审图中均被如此要求。
回复