有一例设计:
高层建筑地下室锅炉房设水喷雾灭火系统,设计流量及所需水泵扬程都低于自动喷洒给水系统,设计了两个独立的消防给水系统。
初步设计审查时业主及消防部门都提出两系统可以共用消防水泵。我认为不能。
自喷新规范中规定的可以从属于湿式系统的是水幕、雨淋、预作用等四个。水喷雾与自动喷洒是两种灭火机理、对象等完全不同的灭火系统,就像消火栓系统和自喷系统不可共用水泵一样,这样理解对么?
还有想请教各位:水喷雾系统的雨淋阀是否可以不用?火灾探测系统探测的火灾信号直接启动消防不可以么?水泵出水管上的止回阀可以起到管道通断水流的作用
22楼
消防水泵可以合用,报警阀门前分开即可
回复
23楼
最好分设
回复
24楼
消火拴系统与喷洒系统宜分设,因作用时间长短不同,合用将会降低消防可靠程度。
回复
25楼
回复
26楼
我也认为可以。只要水泵的流量和扬程可以满足两个系统的要求,但要注意是不是存在局部超压的情况,还有消防水池水量的不足,最好避免。
宜在水泵出水管上与两系统空间距离最合适的地方分开,单独接各个系统的控制阀门。而且雨淋阀不能取消或被替代,同意楼上的意见
回复
27楼
没有可以,不可以的,合用要考虑减压问题,还有选泵时,曲线在不同流量下的扬程,减压很困难。
还有系统的同时作用问题!!如果是完全分开作用是,可以合用,但不分开哪?如何减压?不同流量有不同扬程,
回复
28楼
只考虑一处着火,合用经济,压力不同可以设置减压阀,流量和扬程按照大者确定
回复
29楼
可以共用水泵,分设的到很少,
雨淋阀的问题似乎幼稚了些
回复
30楼
应该可以合用,但两个系统应分别设置报警阀,并分别都有都有信号传至控制室.
回复
31楼
我认为水喷雾和自动喷水系统可以合用水泵和水池,但在报警阀前应该分开,并且报警阀前管道应该是环状,水泵扬程和流量按大者考虑,水池消防水量按两者之和考虑。
回复