某医院高压配电间消防设计为高压细水喷雾灭火系统,是否可行?是在带电情况下么?灭火液体是什么材料?哪位高手指点一下?
某医院高压配电间消防设计为高压细水喷雾灭火系统,是否可行?是在带电情况下么?灭火液体是什么材料?哪位高手指点一下?
2楼
采用高压细水雾是可行的。不过,供电部门不喜欢!采用气体灭火系统,较欢迎。
回复
3楼
可行,高压细水雾的水雾即使喷到电器上,电器都可以照常工作,就是太贵了,泵贵,管子贵,喷头也贵。。
回复
4楼
wangnongqin2013 发表于 2014-5-4 17:25 采用高压细水雾是可行的。不过,供电部门不喜欢!采用气体灭火系统,较欢迎。谢谢指教。
回复
5楼
重庆曾大侠 发表于 2014-5-4 17:55 可行,高压细水雾的水雾即使喷到电器上,电器都可以照常工作,就是太贵了,泵贵,管子贵,喷头也贵。。谢谢指教。
回复
6楼
可以采用气体灭火系统,对于设计来说采用气溶胶灭火系统比较简单。
回复
7楼
七氟丙烷多省事
回复
8楼
云飘飘 发表于 2014-5-5 06:43 可以采用气体灭火系统,对于设计来说采用气溶胶灭火系统比较简单。是啊,我是电气自动化专业的,对高配间用水喷雾总感觉不安全,可是设计就是如此做法。
回复
9楼
放心吧 没问题!
回复
10楼
江苏这里基本不设置灭火系统。
回复
11楼
完全可以的,比气体要好,环保,也算为子孙后代做点贡献
回复