请教:发电机房水喷雾灭火系统如何启动?
wj98329
wj98329 Lv.8
2008年06月16日 17:21:34
只看楼主

请教:发电机房水喷雾灭火系统如何启动?是通过传导管或是火灾自动报警系统动作来实现启动的。

请教:发电机房水喷雾灭火系统如何启动?是通过传导管或是火灾自动报警系统动作来实现启动的。
免费打赏
hahaxiao1978
2008年06月16日 19:54:59
2楼
两种方式都可以。探测器的误报率是比较高的,工程中经常设计为两个并联的火灾确认信号才启动。
回复
cathzj
2008年06月16日 23:48:15
3楼
发电机房能布置水灭火系统???应该气体灭火吧?
回复
加肥猫
2008年06月18日 14:00:26
4楼
可以根据报警探头,烟感及温感配合使用,降低误报率。
回复
wj98329
2008年06月25日 17:07:24
5楼

公安部07年文件并没有要求对发电机做气体灭火,仅是针对变配电房!
回复
d169792645
2008年06月26日 08:43:33
6楼
气体灭火系统设计规范 (GB50370-2005)
有规定自备发电机房要设气体灭火
回复
soudf2008
2008年06月27日 17:14:40
7楼
发电机房设气体灭火或水喷雾灭火系统都可以,看是在什么情况下
回复
syxbijing
2008年08月10日 02:50:37
8楼
可以根据报警探头,烟感及温感配合使用,降低误报率。同意
回复
liyanflash1
2009年09月21日 10:45:54
9楼
嗯,很好,谢谢,又学习了知识。