水喷雾灭火系统可以与自动喷洒系统共用消防水泵吗?
dong_dong
dong_dong Lv.2
2002年02月03日 01:35:00
只看楼主

有一例设计:高层建筑地下室锅炉房设水喷雾灭火系统,设计流量及所需水泵扬程都低于自动喷洒给水系统,设计了两个独立的消防给水系统。初步设计审查时业主及消防部门都提出两系统可以共用消防水泵。我认为不能。自喷新规范中规定的可以从属于湿式系统的是水幕、雨淋、预作用等四个。水喷雾与自动喷洒是两种灭火机理、对象等完全不同的灭火系统,就像消火栓系统和自喷系统不可共用水泵一样,这样理解对么?还有想请教各位:水喷雾系统的雨淋阀是否可以不用?火灾探测系统探测的火灾信号直接启动消防不可以么?水泵出水管上的止回阀可以起到管道通断水流的作用

有一例设计:
高层建筑地下室锅炉房设水喷雾灭火系统,设计流量及所需水泵扬程都低于自动喷洒给水系统,设计了两个独立的消防给水系统。
初步设计审查时业主及消防部门都提出两系统可以共用消防水泵。我认为不能。
自喷新规范中规定的可以从属于湿式系统的是水幕、雨淋、预作用等四个。水喷雾与自动喷洒是两种灭火机理、对象等完全不同的灭火系统,就像消火栓系统和自喷系统不可共用水泵一样,这样理解对么?
还有想请教各位:水喷雾系统的雨淋阀是否可以不用?火灾探测系统探测的火灾信号直接启动消防不可以么?水泵出水管上的止回阀可以起到管道通断水流的作用
免费打赏
lina
2002年04月08日 17:50:01
12楼
应分设,因为其消防水池的用水量为几种消防方式之和,各自选泵各自控制。
若是合用其泵是安谁选?流量?扬程?考虑几处着火?若同时着火呢?
雨淋阀当然不能取消,其阀体有很复杂的结构,有电磁阀、手动开关、泻水阀、等等少一样都不行,不能保证其迅速反应,起到灭火的作用。水喷雾系统属于雨淋系统属开式系统水位控制在阀体之上。随时准备喷水。可见雨淋系统的雨淋阀大样图!!
消防不可小视!!
回复
sunchenyi
2002年04月08日 22:36:36
13楼
楼上的讲的很透
回复
water_1786
2002年04月09日 06:32:13
14楼
火灾探测器应该可以启动消防,但一般要有防误报措施
回复
kj
2006年05月17日 17:34:59
15楼

支持
回复
xjaksr33
2006年05月18日 12:51:40
16楼
应该分设比较好!一是流量、压力要求不同。二是系统的启动、控制要求不同。
雨淋阀当然不能取消!如同湿式喷淋系统一样不能取消湿式报警阀。
但也有地方消防局和设计单位将两个系统在报警阀前合用一套水泵的。
回复
menglong52
2006年05月18日 17:22:54
17楼
按现在的新高规,锅炉房可以直接用自动喷水灭火系统吧!没有必要设水喷雾灭火系统啊!
回复
lee_jua
2006年05月19日 20:11:58
18楼
可以合用,但需在报警阀前分开。
回复
a19670911
2006年05月20日 11:43:33
19楼
规范规定,宜分设,但有的在报警阀前系统分开也有合用的,至于水泵流量应该是两系统之和,扬程取这几个系统中最大的,这样就能满足几个系统的需求.着火次数当然是一次的(规范中对着火次数有规定),水泵控制应该是 三种系统都能控制水泵,不管是哪个系统动作都能启动水泵.
雨淋阀当然不能取消,
回复
z4628411
2006年05月20日 20:40:31
20楼
我认为可以合用,虽然说水喷雾系统是开式喷头。但这不影响自动喷淋系统的工作。两者都可以 启动消防水泵,流量的问题解决的方法简单。
回复
liaw
2006年05月22日 09:27:00
21楼


可以合用。
消火栓和喷淋泵在条件不容许时也可以合用,但必须在报警阀前分开。
回复

相关推荐

APP内打开