有一例设计:高层建筑地下室锅炉房设水喷雾灭火系统,设计流量及所需水泵扬程都低于自动喷洒给水系统,设计了两个独立的消防给水系统。初步设计审查时业主及消防部门都提出两系统可以共用消防水泵。我认为不能。自喷新规范中规定的可以从属于湿式系统的是水幕、雨淋、预作用等四个。水喷雾与自动喷洒是两种灭火机理、对象等完全不同的灭火系统,就像消火栓系统和自喷系统不可共用水泵一样,这样理解对么?还有想请教各位:水喷雾系统的雨淋阀是否可以不用?火灾探测系统探测的火灾信号直接启动消防不可以么?水泵出水管上的止回阀可以起到管道通断水流的作用
有一例设计:
高层建筑地下室锅炉房设水喷雾灭火系统,设计流量及所需水泵扬程都低于自动喷洒给水系统,设计了两个独立的消防给水系统。
初步设计审查时业主及消防部门都提出两系统可以共用消防水泵。我认为不能。
自喷新规范中规定的可以从属于湿式系统的是水幕、雨淋、预作用等四个。水喷雾与自动喷洒是两种灭火机理、对象等完全不同的灭火系统,就像消火栓系统和自喷系统不可共用水泵一样,这样理解对么?
还有想请教各位:水喷雾系统的雨淋阀是否可以不用?火灾探测系统探测的火灾信号直接启动消防不可以么?水泵出水管上的止回阀可以起到管道通断水流的作用
2楼
不对
回复
3楼
我认为完全可以合用,消火栓和喷淋泵不能合用,是考虑到两者是同时开启的,如果合用,会降低可靠性和相互干扰,而水喷雾和喷淋不需同时开启,完全可以单独对待,在水喷雾灭火系统设计流量及所需水泵扬程都低于自动喷洒给水系统时,合用水泵比较经济合理。
关于第二个问题,就比较奇怪了,水喷雾系统怎么能没有雨淋阀?要知道水喷雾喷头是开式喷头,如果没有雨淋阀控制,那就成了常喷雾系统了。
回复
4楼
dongdong此言,似乎没做过什么消防?
我有一个工程,五万平米,消火栓,喷淋,水喷雾都共用消防泵,有何不可?
管径放大些不就行了嘛。
如果每个系统都要分开,难道市政管还得分消防和生活?生活与消防合用系统如何设计?
回复
5楼
合用!
回复
6楼
建房新规内有明确规定宜分设
回复
7楼
泵最好分设为妙。我认为水喷雾可不设雨淋阀用电动阀代即可。
回复
8楼
我认为:泵可以与其他消防泵合用,只要流量扬程满足要求,雨淋阀不可以用其他代替,规范有明确要求。技术问题应以规范为准。
回复
9楼
我同意lhl891观点
回复
10楼
雨淋阀全称是雨淋报警阀组,具有水力报警功能,并且有特殊的控制功能,不能采用其他阀门代替
回复
11楼
消火拴系统与喷洒系统宜分设,因作用时间长短不同合用降低消防可靠程度。合用情况下,宜多设水泵例如两用一备两用两备。
回复