请问各位高手:小女子正在做一学校的公共浴室的给排水设计,浴室只设淋浴器共60个,男女浴室淋浴器各一半,但是建筑不能提供使用人数,我根据淋浴器的数量反算人数为720人,同时根据所需热水定额100L/(次*人)计算得水箱大小为72吨,请问是否合适?!另外,所计算的水箱大小是冷水箱的还是热水箱的。还请各位高手不要见笑我提这么简单的问题!
请问各位高手:小女子正在做一学校的公共浴室的给排水设计,浴室只设淋浴器共60个,男女浴室淋浴器各一半,但是建筑不能提供使用人数,我根据淋浴器的数量反算人数为720人,同时根据所需热水定额100L/(次*人)计算得水箱大小为72吨,请问是否合适?!另外,所计算的水箱大小是冷水箱的还是热水箱的。还请各位高手不要见笑我提这么简单的问题!
2楼
你是怎么算的?
回复
3楼
水箱的大小和你准备采用的加热方式,浴室的开放时间等都有关系。
这种浴室通常按卫生器具的用水定额(100%使用率)换算成小时耗热量来计算水箱大小。
回复
4楼
利用淋浴器的小时热水定额计算小时耗热量,水箱容积不小于45分钟小时耗热量。
回复
5楼
小时热水量qrh:500L/个*60个=30吨/时(此为40度水)
采用60度热水和10度冷水混合而成40度的话,需要60度热水为30*0.6=18吨/h,
设计小时耗热量Qh=1*18*4.187*(60-10)/3.6=1046.75KW (假设热水密度为1Kg/L)
若采用加热水箱,热媒为蒸汽或95度以上热水,则加热水箱的贮热量为
(其他建筑)取45分钟Qh=0.75*1046.75=785.0625KW
热水箱:需要贮存60度热水的水量为785.0625*0.86/(60-10)=13.5吨
冷水箱:如果是存一个小时冷水量,则冷水箱容积为30*0.4=12吨
分析的不知道对不对
回复
6楼
1、和浴室的开放时间有关系;
2、和用水量的高峰期有关系;
3、和使用人数有关系;
以上3个参数确定以后,确定水的循环方式,是全程还是半全程,即可。
然后再确定加热设备、管径、流量。
回复
7楼
我觉得小时热水量qrh:500L/个*60个=30吨/时,需要60度热水为30*0.6=18吨/h
回复
9楼
以下是引用ydh1981在2005-11-16 23:23:14.0发表的内容:
小时热水量qrh:500L/个*60个=30吨/时(此为40度水)
采用60度热水和10度冷水混合而成40度的话,需要60度热水为30*0.6=18吨/h,
30乘0.6是什么意思呀?0.6是什么?
回复
10楼
淋浴器选用刷卡计费或感应开关,则人均用水可以按40升计算,《40度的水》。热水箱的储水最高不能超过60度,按55度计算,现在只要知道浴室开放时间和最多洗澡人数了。
回复
11楼
我觉得有点问题吧,应当是20吨,而不是18吨吧,我也不太懂这个了,只是现在也准备做,在收集资料,不知道是18是怎么来的。
回复