室内外消防水量之和>25L/s还是20需设消防水池
bluebing
bluebing Lv.2
2005年11月15日 10:57:13
只看楼主

《低规》(GBJ16-87)(01版)第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。而条文说明P274却为超过20 L/s,请大家发表自己的意见

《低规》(GBJ16-87)(01版)第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:

二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。

而条文说明P274却为超过20 L/s,
请大家发表自己的意见
免费打赏
bluebing
2005年11月15日 16:19:48
2楼
没人知道吗
回复
xiangyiling
2005年11月15日 21:12:28
3楼
同志哥,编规范的也是人,规范也有不建全的地方,条文与正文发生冲突时,以正文为主。
回复
ydh1981
2005年11月16日 22:01:25
4楼


我们也发现了
以正文为准
回复
bluebing
2005年11月19日 14:10:25
5楼
ding……………………