总结纠错,共同提高
cjihongcjh
cjihongcjh Lv.7
2010年08月05日 10:58:12
只看楼主

要是设计者的设计理念错误,则一错皆错,在错误发现之前(可能会持续几年的时间),所有的画出来的图纸都存在同样的问题,后果是不堪设想的。提议大家把自己以往工作中犯过的错在论坛上发表出来,并说明更正后的正确做法,使大家可以互相借鉴,相互提高。因为纠正了一个错误就是一个进步。附注:拒绝顶,谢谢,好,夸奖之类灌水,力求深度,保证质量。[ 本帖最后由 cjihongcjh 于 2010-8-10 16:26 编辑

要是设计者的设计理念错误,则一错皆错,
在错误发现之前(可能会持续几年的时间),
所有的画出来的图纸都存在同样的问题,
后果是不堪设想的。
提议大家把自己以往工作中犯过的错在论坛上发表出来,
并说明更正后的正确做法,
使大家可以互相借鉴,相互提高。
因为纠正了一个错误就是一个进步。
附注:拒绝顶,谢谢,好,夸奖之类灌水,力求深度,保证质量。

[ 本帖最后由 cjihongcjh 于 2010-8-10 16:26 编辑 ]
免费打赏
cjihongcjh
2010年08月05日 11:02:22
2楼
抛砖引玉:
下折板楼梯在折板很长时,用TSSD3.0生成的大样如图1所示
图1:
下折板面筋没有伸入楼梯斜段
正确做法应如图2(TSSD2006生成):
图2:
理论依据
图3:
回复
cjihongcjh
2010年08月05日 11:08:52
3楼
新的混凝土结构耐久性设计规范出台(GB/T 50476-2008)后,梁、板、柱使用C25混凝土强度等级,混凝土结构设计规范上的保护层厚度已经不能满足最小保护层厚度的要求。简单的办法是改用C30强度等级的混凝土。或者在用C25砼强度等级的话,加厚保护层厚度。具体加厚多少详混凝土结构耐久性设计规范出台(GB/T 50476-2008)
回复
cjihongcjh
2010年08月05日 11:15:40
4楼
混凝土板当大跨度板块跟小跨度板块交接时,PKPM的计算结果往往大板块结果比较大,比如配筋%%1328@150,而小跨度板配筋往往按照最小配筋率即可%%1328@200。一度为了节省钢筋,按照PKPM的计算结果分开配筋,其实是不妥当的,应该大小跨板块都按大的配筋%%1328@150。
回复
cjihongcjh
2010年08月05日 11:22:41
5楼
说一个跟建筑相关的。建筑图里边的卫生间标注都是一个“卫”字。但是结构图上的的附注说明是“未注明蹲式卫生间结构降板250,坐式卫生间结构降板50。”这样就会出现一个问题,施工单位不知道哪些卫生间是蹲式的,哪些是坐式的卫生间,如果建筑图上直接标注:“坐卫”“蹲卫”“下沉坐卫”“下沉蹲卫”结构在设计上如何降板,如何输入荷载,施工单位实际上如何降板,就一目了然了。
回复
cjihongcjh
2010年08月05日 11:34:03
6楼
在梁配筋的时候要特别注意:使用大直径钢筋的时候钢筋的锚固问题。
对于边柱,或者中柱(两侧的梁截面不等高时),
钢筋就要水平0.4La(LaE)+15d弯锚。当混凝土强度等级为C25,钢筋是三级钢,,直径为25时,
0.4La(LaE)=0.4*25*40(42)=400(420)
比如柱子的截面才350的话,水平锚固长度就不够了。
至少要用上450截面的柱子。
回复
cjihongcjh
2010年08月05日 11:49:04
7楼
再来一个设计深度的问题:
现在的边柱往往跟墙边或者梁边平,
假设梁的宽度是200,柱子的保护层厚度假设是30,再扣除钢筋直径(假设)16,
再考虑上柱与梁钢筋的保护层厚度30,再扣除梁自身一侧的保护层厚度30
梁的钢筋在柱支座的有效宽度就是200-30-16-30-30=94。
如果钢筋放得太多的话,会造成施工上的难度。
还有现在的水电管道特别多,特别密集,在出图的时候,最好能跟水电的沟通,
哪些地方有密集的管道,哪些地方有多大的管穿了梁,结构上在相应位置,
要适当加厚板厚,加大梁宽,加大配筋。
回复
jingsir123
2010年08月05日 13:39:25
8楼
确实啊 像这种梁柱节点 个人为还是多看构造 那不是施工起来非常麻烦!
回复
cjihongcjh
2010年08月05日 21:20:30
9楼
来一个查找柱子配筋面积的快捷方法:
用柱表的方式,平面会有编号,
把计算书插入CAD中,然后把柱子编号拷贝到各层平面的计算书中,
使用探索者查找替换的功能,把各楼层根据层号将KZX替换为1KZX,2KZX
(方法 KZ替换为1KZ,2KZ....)
替换完后,比如要找KZ3的三层柱配筋,直接探索者查找3KZ3
马上就可以找出。这样每根柱子的每个数值都可以心中有底。
无限安逸~
回复
cjihongcjh
2010年08月06日 09:06:21
10楼
一个人在唱独角戏:
继续
PKPM2005版在设置四级抗震时,底层柱箍筋不会自动生成直径8,需要手动更改。
楼梯短柱箍筋体积配箍率要满足不小于1.2%的要求,也需要手动更改。
回复
温员外
2010年08月06日 09:58:12
11楼
我最惨痛的一次是画一个小区,按照经验,场地类别为二类。地质报告来了,三类。图已经画好了。
回复