两台空调是否可控制一个恒温恒湿的1000级的洁净房
cjx601
cjx601 Lv.2
2005年11月15日 09:58:36
只看楼主

各位大虾,我想请教一个问题:以前做了一个洁净房,因现要加大,考虑到风量和制冷量不够,就要加装一台空调,以前温湿度很好,加装以后,现在很难控制。希望各位大虾帮忙,急!!!!!!!!!!!!!!!!

各位大虾,我想请教一个问题:以前做了一个洁净房,因现要加大,考虑到风量和制冷量不够,就要加装一台空调,以前温湿度很好,加装以后,现在很难控制。希望各位大虾帮忙,急!!!!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
x6662835
2008年01月31日 15:48:58
74楼
电极电湿是否等于湿膜加湿
回复
jiapeiyuan02
2008年02月02日 11:38:50
75楼
这个问题主要是两台空调不同步的问题造成的,这样一台空调制冷另一台可能加热,一台在除湿而另一台可能在加湿,这样两台空调虽然都在不停工作,实际上是在互相浪费,上楼的做法如果可以实施是很好的解决方法,精密空调系统就是采取类似的方法,通过多台空调连网实行同一动作,效果很好!
回复
billows612
2008年02月16日 11:48:56
76楼
看来造成温湿度控制不稳定的原因是由于两台空调在送风时相互干扰的结果,不知你的空调是分别用风管分开送风,还是混合送风?我估计你是两个空调处理后,然后混合共用送风管送风。这样在混合过程中压头大的空调风量大,而压头小的空调风量小温度低,这样就偏离原来设计的送风状态点。所以要解决问题的话,我认为解决的方法有两个:1、在两台空调的出风段再增加温湿度传感器,使两台空调的出风温湿度与设计送风状态点相同,然后再混合送风。
2、在两台空调的出风混合后的干管段再增加一套加热器,加湿器,和温湿度传感器,这样送风经过集中控制应该能满足需要。
回复
zaqcde08
2008年02月18日 15:28:56
77楼
两台机器分区的话,就要两套控制,再就是传感器要分别在对应的分区,其实这样容易控制.其实就怕大的空间内区和外区的温差,用风量调节才是难事.
回复
brightzhc
2008年06月18日 10:18:09
78楼
你现在加的空调水利有没有平衡阿?有时候水利失衡以后,电动阀门的开启度和实际的水流量不平衡,就会导致送风温湿度的波动过大了。
回复
lious321
2008年07月17日 16:02:55
79楼
是在不行就分开风管,不要一起送风,这样会好一点
回复
jili1314520
2008年09月08日 16:54:48
80楼
用露点控制湿度,室内温湿度传感器并一起,两台DDC单独工作,送风形式无关
回复
lzhp620
2008年12月18日 20:46:19
81楼
可能是房间太大,负荷不稳定造成的,温湿度传感器采样点是不是有问题,个人观点
回复
hitrusthd
2009年01月15日 16:17:23
82楼
温湿度好像低了那么一点。
回复
yaolip790526
2009年07月06日 15:08:31
83楼
呵呵!
我觉得这应该是控制的问题,找控制厂家好好研究一下!
应该可以解决问题的!
回复

相关推荐

APP内打开