两台空调是否可控制一个恒温恒湿的1000级的洁净房
cjx601
cjx601 Lv.2
2005年11月15日 09:58:36
只看楼主

各位大虾,我想请教一个问题:以前做了一个洁净房,因现要加大,考虑到风量和制冷量不够,就要加装一台空调,以前温湿度很好,加装以后,现在很难控制。希望各位大虾帮忙,急!!!!!!!!!!!!!!!!

各位大虾,我想请教一个问题:以前做了一个洁净房,因现要加大,考虑到风量和制冷量不够,就要加装一台空调,以前温湿度很好,加装以后,现在很难控制。希望各位大虾帮忙,急!!!!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
seasonszj
2009年07月31日 10:25:49
84楼
我是刚进入空调领域,知道的不多,也不知道该怎么办,我觉得27楼说的有点道理,个人意见。
回复
caiha1987
2015年12月01日 16:48:21
85楼
cjx601 发表于 2005-11-16 12:25 厂家不干啊,现在的情况是这样,温度要求在20正负2。湿度在50% 正负5,现在很不稳定,时高时低。而且两台空 …两台空调箱的送风状态点不一样,你要考虑两种空气混合后的一个状态,当然这个就和你两台的送风量那些有关系了!
回复
co1440988021432
2015年12月03日 13:36:44
86楼
加装之后达不到恒温恒湿是吗?
回复
co1440988021432
2015年12月03日 13:38:20
87楼
需要高效送分口或者高效过滤器的可以联系我哟\(^o^)/~
回复
格米除湿机
2016年03月21日 15:27:34
88楼
两台不同空调的送风量和温度控制几点是否一样?第二如果要用两台空调来做,一定要按照串联的方式,如果用并联的方式来控制的话,基本上是没有希望的。。。。因为回风的状态点工况不同,所以你没法儿混合平衡。
回复
maomaomelr
2020年12月06日 14:23:35
89楼

可以试着查一下新旧系统的回风是否可以进行在室内混合,室内温湿度的分布监测点是否需要做新的调整

回复
荒芜人生
2022年04月09日 16:28:14
90楼

具体是什么情况;做的水冷机还是;冷媒机;加装的系统是全新风还是带回风的.?情况不明确;就不好弄........................

回复

相关推荐

APP内打开