各位大虾,我想请教一个问题:以前做了一个洁净房,因现要加大,考虑到风量和制冷量不够,就要加装一台空调,以前温湿度很好,加装以后,现在很难控制。希望各位大虾帮忙,急!!!!!!!!!!!!!!!!
各位大虾,我想请教一个问题:以前做了一个洁净房,因现要加大,考虑到风量和制冷量不够,就要加装一台空调,以前温湿度很好,加装以后,现在很难控制。希望各位大虾帮忙,急!!!!!!!!!!!!!!!!
63楼
再用一台机组
回复
64楼
不知道你的恒温恒湿机内部的功能段的配置是什么样的,如果配置没有问题的话一般只要在自控上面做一点小手术就可以了,至于空调的温度和湿度影响是不会有什么问题,只要你的恒温恒湿机功能段足够的话就没有问题,自控上面只要改几个节点参数,控制线可能会需要一点改动,我也曾经遇到多这样的问题.一般机器厂家的技术人员来说都是很简单的事情.不必着急.
回复
65楼
乱了,首先你要确定你两台AHU的冷量与风量的配比是否一致,如果一至或接近,另外,你确定你现在增加的这个区域内各区域的热源分布情况,如果只是说整个区域平均温湿度达标,那就简单了,用一套控制系统就可实现了,用一个控制器同时输出给两套机组,将他们并联就可以了.当然,这时你要注意你比例式电动阀的阀全度.这很重要.
回复
66楼
我是比较佩服你的,CLASS1000级的洁净室你也不用FFU,
回复
67楼
class 1k的洁净室不用FFU也没什么不可以呀,我就做过一个,AHU+HEPA系统,效果完全可以达到呀,另外我那边也是配了二台参数一样的AHU,sensor也都是装在回风上的,独立DDC控制,一切OK,楼主的问题关键出在二台参数不一样的AHU,这样在温湿度变化上的动作处理起来会有较大波动也是很正常的.
回复
68楼
观点不同想法不同,你可以试试
回复
70楼
精度下降根本原因是两台机组互相干扰,避免干扰,用一套控制系统控制两台机组(相当于一台机组里的两个模块).个人看法,高手指正
回复
71楼
有点乱了
回复
72楼
ju ti dian ,xing ma ?
回复
73楼
也性
回复