各位大虾,我想请教一个问题:以前做了一个洁净房,因现要加大,考虑到风量和制冷量不够,就要加装一台空调,以前温湿度很好,加装以后,现在很难控制。希望各位大虾帮忙,急!!!!!!!!!!!!!!!!
各位大虾,我想请教一个问题:以前做了一个洁净房,因现要加大,考虑到风量和制冷量不够,就要加装一台空调,以前温湿度很好,加装以后,现在很难控制。希望各位大虾帮忙,急!!!!!!!!!!!!!!!!
53楼
个人关点:改出风状态为室内状态做控制,如果楼主温度有另做控制应该可行,如果温度没有另行控制我就不敢说了。
回复
54楼
找个做自控的高手想想办法吧,不是空调净化的问题.
回复
55楼
是否可以做一个风的通道,在一个通道中控制
回复
56楼
不知版主的问题解决了没?
个人经验如下:两台恒温恒湿空调箱供应同一开放空间,各自独立温湿度控制系统,容易相互干扰。
例如其中一台感觉湿度太高,必须除湿,所以开大冰水阀,因除湿降温结果,同时可能开大再热水阀;同时另一台感觉湿度太低,并命加湿,原因是不同的温湿度传感器,灵敏度及准确度不见得一样,故须先经过传感器校正手续。
另外DDC的比例带、积分时间、微分时间都要调整一致,始可同步反映。
最好的作法是在室内装置温度传感器、在空调箱送风管装置露点温度传感器,以送风的露点温度负责控制冰水阀(除湿)及加湿器(加湿),以室内温度负责控制冰水阀(冷却)及热水阀(加热)。可在室内或回风管装置湿度传感器,仅作显示用。以上作法可与西门子商讨,应可解决您的困扰。
回复
57楼
我看了半天,还没弄清楚你的具体控制器配制情况.
请问你的两个空调机组目前是用采用两套的RWD系列控制器控制吗?
或是最后你的控制方案?
回复
58楼
你是用恒温恒湿机还是水冷柜啊!
方案变更你计算过了没有啊?
回复
59楼
你选择的恒温恒湿机参数要给原有的一样才行;我公司已将搞过;现已验收
回复
60楼
可以在调节的时候把一台空调机组做为固定不变的,靠温湿度传感器控制另一台空调来实现室内温湿度控制
回复
61楼
1.将原空调风系统,按二台恒温恒湿空调机的送风量(制冷量)比例进行分隔,如大机组风量65%,小机组风量35%,室内风系统(送回、风口)也按此比例分隔为A区、B区。大机组与负责A区、小机组与负责B区。
2.控制系统各为独立的控制系统,分别控制,控制差数相同。
本人曾经改造过该类空调项目,效果较好,不妨一试。
回复
62楼
將兩台空調的控制器獨立,建議將用露點溫度控制溼度。
回复