TN-S系统配线
co_3034
co_3034 Lv.2
2010年08月05日 10:22:34
只看楼主

表12.6.2-1 保护线的最小截面(mm2) 装置的相线截面 S 接地线及保护线最小截面 S≤16 S 16 16 S>35 S/2 想请教下TN-S系统用4*185+95 和3*185+2*95都可以吗?有什么区别。

表12.6.2-1 保护线的最小截面(mm2)


装置的相线截面
S 接地线及保护线最小截面

S≤16
S

16 16

S>35
S/2


想请教下TN-S系统用4*185+95 和3*185+2*95都可以吗?有什么区别。
免费打赏
pengdikun2010
2010年08月05日 11:41:47
2楼
个人感觉没什么分别,只是价钱跟载流量有点分别,
回复
lingxuct
2010年08月05日 12:01:49
3楼
N芯线与L芯线一样大时,考虑到N线会因220V负载不平衡而用的(一相电流达到满载,其他三相基本无电流的现象可能出现)。

正常不发生单相电流达到满载,其他二相无电流的情况,都会选择N芯线稍大于L芯线1/2的规格。
回复
zhanglei730406
2010年08月05日 16:13:42
4楼
我们的TN-S怎么都是五芯电缆,截面都一样的。
回复
jackenpan
2010年08月05日 17:01:59
5楼
一般小于16平方5芯电缆截面相同,大于16平方,一般用4+1
回复

相关推荐

APP内打开