人工挖孔桩求助,先谢过了
parkolaw
parkolaw Lv.4
2010年08月05日 09:14:18
只看楼主

小弟最近有个项目,7层框架结构,基础形式为人工挖孔桩,但是由于现场附近江河水位提高,人工挖孔桩由于地下水位的提高,涌水严重,无法达到预计的持力层。求教如何处理。谢谢各位高人咯

小弟最近有个项目,7层框架结构,基础形式为人工挖孔桩,但是由于现场附近江河水位提高,人工挖孔桩由于地下水位的提高,涌水严重,无法达到预计的持力层。
求教如何处理。
谢谢各位高人咯
免费打赏
iaf98010
2010年08月05日 09:33:55
2楼
先把地质资料传上来
回复
parkolaw
2010年08月05日 09:42:44
3楼
其实地质很简单的,回填土-粘土-卵石层,现在是附近的河流水位上涨,导致地下水位上升,人工挖孔桩无法达到原设计的土层。
后来我查了下资料,似乎用 管井井点降水 的方法比较好,地下水降下后可以迅速施工,毕竟这个项目的人工挖孔桩数目不多。
请各位高人点评下
或者有更好的方法请赐教
回复
iaf98010
2010年08月05日 10:02:06
4楼
可行 到卵石层时水量一大可能控制不住 得加强监控 管井适当留点富余 可考虑改桩型 造价或许更低
回复
cjihongcjh
2010年08月05日 10:39:55
5楼
改用钻孔灌注桩?
要是已经挖下去没办法改了
人工挖孔桩要考虑钢护筒护壁。
回复
parkolaw
2010年08月05日 10:52:11
6楼
其实如5楼所说,已经挖下去5m多了,改桩型貌似不大可能。
呵呵
主要是附近的江河水位涨起来了
冬天的时候水位很低
那个时候开工就好
现在晚了点
回复
parkolaw
2010年08月05日 10:53:31
7楼
谢谢5楼的资料

觉得抽水还是要附带观测附近建筑的沉降
回复
shenxiaohu-jz
2010年08月05日 18:02:02
8楼
谢谢5#楼的资料。看了,感觉挺实用的。:victory:
回复
parkolaw
2010年08月06日 09:09:05
9楼
呵呵
今天刚好收到消息
过几天附近的河道放水
估计水位也会下降了
到时强挖吧
回复
hn_jz_lb
2010年08月06日 10:35:33
10楼
改桩型就可以了,考虑到水大,应该改为冲击成孔灌注桩,价格虽然高点,水对其无影响。
回复
hn_jz_lb
2010年08月06日 10:37:06
11楼
本人认为,如果是附近河水水位上升导致无法开挖,降水应该达不到效果的,因为他们的透水层都是相连的