如题生活水池和消防水池的进水管能够共用吗??也就是说,进来的主管分成两支,一支给生活水池,一支给消防水池

如题

生活水池和消防水池的进水管能够共用吗??也就是说,进来的主管分成两支,一支给生活水池,一支给消防水池
免费打赏
cylbs08
2010年08月05日 08:14:27
2楼
由市政供水管引入的没有分别的,可以共用。
回复
梦想成真321
2010年08月05日 13:45:44
3楼
这没有什么疑问的,可以共用的,都是市政管网供水,水池嘛
回复
bzbk
2010年08月10日 10:27:20
4楼
由市政供水管引入,可以共用。只要满足“3.2.4C 从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用水等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于 150mm 。”
回复
dreamfly
2010年08月10日 20:44:06
5楼
增压之后消防管和给水管能公用吗?