室外低压制的水泵接合器的水源在哪里?
dubao2007
Lv.3
2010年08月04日 15:17:33
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
根据规范水泵接合器15-40M 范围内要有取水设施,那么室外采用低压制时水泵接合器从何处取水?请指教
根据规范水泵接合器15-40M 范围内要有取水设施,那么室外采用低压制时水泵接合器从何处取水?
请指教
免费打赏
changming1126
2010年08月04日 16:07:04
2楼
室外消火栓或其他消防给水设备
回复
zoucuihua84
2011年03月08日 17:15:19
3楼
回复
wjl_hit
2011年03月09日 00:22:03
4楼
利用消防车从室外消火栓或者取水井取水,然后打入水泵接合器
回复
lzq0523
2011年03月11日 07:00:35
5楼
楼上收的很对,支持
回复
zoucuihua84
2011年03月15日 15:05:54
6楼
同意4#楼说法
回复
相关推荐
给排水——消防供水管道和水泵接合器知识要点
建筑消防给水
2020-12-14 14:30:02
消防水泵、高位消防水箱、稳压泵、消防水泵接合器、消防水泵房的相关规定!
建筑消防给水
2020-07-10 14:57:42
水泵接合器的数量怎确定呀,位置呢
建筑消防给水
2020-05-21 08:04:18
地下消防水泵接合器进水口与井盖底面的距离不应小于井盖的半径?
建筑消防给水
2020-03-01 10:42:58
消防供水管道和水泵接合器知识要点
建筑消防给水
2018-09-06 14:07:25
消防水泵接合器与消火栓距离问题
建筑消防给水
2017-05-22 09:08:46
水泵接合器的内容,不知道的点这里!
注册消防工程师
2017-04-24 14:37:16
室内外消火栓系统合用时水泵接合器的设置问题
建筑消防给水
2017-03-23 16:12:34
99S203-消防水泵接合器安装(PDF清晰版)
给排水工程施工图
2017-03-17 13:58:10
求99s203 消防水泵接合器安装 CAD 版
建筑消防给水
2017-01-14 00:16:45
消防水泵接合器设置问题
建筑给排水
2017-01-03 17:00:56
水泵接合器与室外消火栓对应关系
建筑消防给水
2016-12-05 11:12:31
消防水泵接合器阀门设置问题
建筑消防给水
2016-12-01 12:33:55
消防水泵、高位水箱、稳压泵、水泵接合器、消防水泵房的相关规定!
建筑消防给水
2016-09-21 15:30:44
【规范讨论】按照新消规哪些建筑不需要设置水泵接合器?
建筑消防给水
2016-09-09 14:07:21
水泵接合器的数量具体如何确定
建筑消防给水
2016-09-06 15:53:30
请问水泵接合器接口、水带接口、管牙接口等的区别
建筑消防给水
2016-08-11 11:20:01
关于两座建筑共用水泵接合器的问题
建筑消防给水
2016-08-11 10:16:07
室外消火栓水泵接合器的名牌怎么设置
建筑消防给水
2016-07-26 11:06:57
水泵接合器平面图上怎么画
建筑给排水
2016-05-07 21:10:35
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开