风机全压问题
polarisxl
polarisxl Lv.2
2005年11月13日 17:38:02
来自于通风排烟
只看楼主

一个五层楼,每层的新风通过同一个风井提供,土建风道。风机放在楼顶。风机选型时的风量为每层楼的风量总和请问风机选型的风压,为土建风道内的压力损失加上五层楼中最大压力损失那层的压力损失还是土建风道的压力损失加上每层压力损失的总和?

一个五层楼,每层的新风通过同一个风井提供,土建风道。
风机放在楼顶。风机选型时的风量为每层楼的风量总和
请问风机选型的风压,为土建风道内的压力损失加上五层楼中最大压力损失那层的压力损失
还是土建风道的压力损失加上每层压力损失的总和?
twwtcn
2005年11月14日 12:53:36
2楼
按照最不利环路设计!(即最远点出风口)
回复
haodangxp
2005年11月14日 13:22:10
3楼
然则土建风道的最不利环路阻力怎么计算啊??
回复
polarisxl
2005年11月14日 14:22:23
4楼
局部阻力+沿程阻力
回复

相关推荐

APP内打开