规范规定在每个报警阀的最不利点设置末端试水装置,每层的最不利点设置试水阀;但是质检站不同意,非要在每层的最不利点都设置末端试水装置。请问各位怎么处理这个问题的?
规范规定在每个报警阀的最不利点设置末端试水装置,每层的最不利点设置试水阀;
但是质检站不同意,非要在每层的最不利点都设置末端试水装置。
请问各位怎么处理这个问题的?
2楼
一、关于消防工程的验收分工很明确,建筑工程质量检查站负责管道及设备的安装质量,消防部门负责调试,即使用功能。
二、质检站的职能已大大削弱,其主要职能是监督、资料归档等。
所以,质检站对楼主的做法没有发言权(而是在消防审批部门)。
回复
3楼
水平长官,可能你们那里的管理分工比较严格吧,反正我们这边验收时质检站不签字是不能竣工的,我想请问你在做工程时是否每层都设试水装置?
谢谢
回复
4楼
你拿自动喷淋规范给他们看嘛。
《自喷》里的6.5.1写着的。不过最好是在其他楼层的试水阀上加设压力表之类的。
我们这边的质检站也是很嚣张的,红包跟消防一样大小。
签字当然了,没有我们设计的签字,工程也不能验收。
回复
5楼
不懂就不要装高!质检站和消防局的一个样!消防局的是什么建筑一律消防水池消防水泵统统上!我看他们是懂也不懂为什么要设置末端试水装置!
回复
6楼
无理要求!
回复
7楼
最恨那些什么也不懂得人对设计指手画脚
回复
8楼
是啊,站着说话不腰疼!
回复