画低压进线柜原理图,领导说断路器的欠压线圈为保护回路,要与合分闸线圈等控制回路分开,取电源要通过不同的二次熔芯,请教大家有什么依据吗?一般好像都没有分这么清楚地!
画低压进线柜原理图,领导说断路器的欠压线圈为保护回路,要与合分闸线圈等控制回路分开,取电源要通过不同的二次熔芯,请教大家有什么依据吗?一般好像都没有分这么清楚地!
2楼
不清楚,还有这个规定啊?
回复
3楼
没见过
回复
4楼
肯定要分开,便于二次接线工和检验人员做线和检验。设计嘛,就要表述清楚。
回复
5楼
欠压线圈不一定理解成保护元件,完全可以在控制回路当中。
回复
6楼
各有各的好处,不同设计从不同的角度出发,最主要是要满足客户的要求。
回复
7楼
学习了,欠压脱扣器没怎么用过
回复
8楼
应该分开,不然,控制回路的故障(如短路)造成进线开关失压跳闸,那就是小问题带来大故障了。
回复
9楼
还有别的依据吗??? 我们就是欠压线圈在控制回路里面,一直这样用呢,客户也没有挑过
回复
10楼
分不分开,没有具体规定。要看每个人的理解。另外有的重要场合失压还不许配熔断器。
回复
11楼
本人做了一引动的线路设计,都是没有分开的,没有必要嘛:victory:
回复