最近特别注意到一些居住楼距架空高压线的水平距离只有25米左右,我本人认为该距离是不符合绿色环保要求的。请问有关架空高压线的防辐射安全距离是多少?如220KV、110KV、35KV、10KV变配电房

最近特别注意到一些居住楼距架空高压线的水平距离只有25米左右,我本人认为该距离是不符合绿色环保要求的。请问有关架空高压线的防辐射安全距离是多少?如220KV、110KV、35KV、10KV变配电房
免费打赏
crazyboy
2005年11月12日 18:51:10
2楼
可以参见电力规划的有关规范,不过可能都要求的不是你想象的那么远
回复
caibingchen
2005年11月12日 21:25:10
3楼
举例:10KV架空高压线在最大风偏的情况下距建筑物的水平距离不小于1.5米。
回复
wang26878
2007年11月22日 22:05:37
4楼
架空电力线路导线与地面间最小垂直距离(m) (在最大计算导线弧垂情况下) 附表c.0.1
线路经过地区 线路电压(Kv)
< 1 1-10 35-110 220 330
居民区 6.0 6.5 7.5 8.5 14.0
非居民区 5.0 5.0 6.0 6.5 7.5
交通困难地区 4.0 4.5 5.0 5.5 6.5
注:1.居民区:指工业企业地区、港口、码头、火车站、城镇、集镇等人口密集地区;
2.非居民区:指居民区以外的地区,虽然时常有人、车辆或农业机械到达,但房屋稀少的地区;
3.交通困难地区:指车辆、农业机械不能到达的地区。
第附录C.0.2条 架空电力线路与街道行道树(考虑自然生长高度)之间最小垂直距离应符合附表C.0.2的规定。
架空电力线路导线与街道行道树之间最小垂直距离 (考虑树木自然生长高度) 附表C.0.2
线路电压(kV) < 1 1-10 35-110 220 330
最小垂直距离(m) 1.0 1.5 3.0 3.5 4.5

回复
dongtianyi393
2009年08月19日 10:56:57
5楼
非常感谢楼主的无私奉献。这个东西真的很棒,希望,楼主以后再接再厉,多发些好东西,上来,哈哈
回复
zhyspace
2009年08月25日 10:43:29
6楼
误导呀,上述矩离是不触电的安全矩离,如辐射也就这么点矩离的话,制订标准的人除非是白疾!