混凝土结构设计中,我们经常会碰到各种各样的楼梯,但是关于楼梯部分对于主体结构的影响除了仅仅考虑周边框架柱为短柱外,设计上未进行进一步的探讨研究。最近我做了一个比较大的商场,由于是在高烈度的地区,因此楼梯结构对于主体的影响提了出来。对于楼梯板,在地震力作用下,可以简化为一段斜墙,那么必然会造成楼梯间部分刚度比较大,那么在大震作用下,楼梯间作为唯一的逃生通道,结构设计必须保证此部分不能破坏。问题: 1、楼梯对主体结构影响如何考虑?
1、楼梯对主体结构影响如何考虑?
2、楼梯如何做才能保证在大震作用下不优先于结构破坏。
3、板式楼梯更好还是梁式楼梯更好?
以上问题请高手们解答一下,适时我也会参与讨论!
22楼
学习了,新手。。
回复
23楼
应该怎么适当加强,怎样才算适当加强呢?能不能举个例子?
还有就是楼梯平面要对称是不是有点太理想化了。。。
回复
24楼
这个不错。
回复
25楼
本人认为是不是把梯段板按实际刚度,在模型里输入斜撑,考虑楼梯刚度贡献进行整体计算和构件计算啊。
回复
26楼
我们在这里讨论楼梯对整体结构的影响、需要怎么加强之类的,实际上,施工单位对楼梯的轻视却使我们的努力泡汤
前几天到工地验收,发现楼梯存在很多问题,梯柱钢筋外露、梯板面筋被压到几乎跟底筋齐平……
质问施工单位,他们却说楼梯不是主体,稍微差点也无所谓,甚至监理单位也帮腔说保证没问题
回复
27楼
1.提高梯板厚度大于120
2.通长配筋
3.加强楼梯四周,砌体结构加柱,框架用承重砖。
回复
28楼
楼梯对结构的影响
1楼梯间楼板不连续,楼板对柱墙的约束削弱。
2楼梯构件即斜板对结构刚度的影响对于框架结构较大。
3休息平台处可能对柱会形成短柱
个人以为:
由于抗震设计的原则是“小震不坏,中震可修,大震不倒”。好像现在的楼梯设计的方法
很难保证“小震不坏”,因为小震作用下,一般认为结构处于弹性阶段,考虑楼梯对结构刚度的影响,势必会得到比现行设计方法计算所得大的多的地震力。楼梯会发生破坏。但是很少听说震后楼梯发生破坏的实例。倒是填充墙出现很多裂缝。这说明现行的楼梯的设计方法是可行的。即设计时考虑楼梯对结构的影响,而仅仅把楼梯独立处理作为一个独立的构件设计。
可能随着计算机的发展,考虑弹塑性的楼梯设计会成为设计的需要。
回复
29楼
因为抗规08修订提出楼梯这个问题,现在讨论的挺多。但是我觉得楼梯对主体结构影响,首先得分清不同的结构形式,以考虑不同的影响程度。个人觉得,如对剪力墙结构而言,若楼梯间有长墙,则墙刚度很大,则影响较小。当然对框架结构则影响大,但是目前缺乏系统的数据研究来定量。所以没必要对所有结构形式,现阶段都建入模型中,因为目前软件模型对楼梯的影响作用模拟,并不怎么清楚的。
回复
30楼
楼主提出的问题很适应,我也在迷茫中,看了高手的讲解受益颇多啊
回复
31楼
我个人觉得现在作为一个设计人员 做板梯最好把楼梯间和梯板都加强一下……因为在我国到目前为止还没有得到一个能让众人都信的楼梯的设计方法!这个事情我已经关注了很久了!从毕业到现在……走过几家设计院,他们的设计方法也都是很简单的简化设计!甚至对楼梯这种地方还要省钢筋!我也一直很遗祸,也请教了一些年纪大的!他们也都一直这么做,不过问及过深的……也没有给我过正面的回答!我现在做楼梯时候都加大一些的板厚 配筋,做到心安一点
回复