配线原则 板前明线布线:手工布线时(非模型、模具配线),应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不得松动便于检修等要求。 1、走线通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线,按主、控电路分类集中,单层平行密排或成束,应紧贴敷设面。 2、导线长度应尽可能短,可水平架空跨越,如两个元件线圈之间、连线主触头之间的连线等,在留有一定余量的情况下可不紧贴敷设面。 3、同一平面的导线应高低一致或前后一致,不能交叉。当必须交叉时,可水平架空跨越,但必须属于走线合理。

配线原则

板前明线布线:手工布线时(非模型、模具配线),应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不得松动便于检修等要求。
1、走线通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线,按主、控电路分类集中,单层平行密排或成束,应紧贴敷设面。
2、导线长度应尽可能短,可水平架空跨越,如两个元件线圈之间、连线主触头之间的连线等,在留有一定余量的情况下可不紧贴敷设面。
3、同一平面的导线应高低一致或前后一致,不能交叉。当必须交叉时,可水平架空跨越,但必须属于走线合理。
4、布线应横平竖直,变换走向应垂直90°。
5、上下触点若不在同一垂直线下,不应采用斜线连接。
6、导线与接线端子或线桩连接时,应不压绝缘层、不反圈及露铜不大于1mm。并做到同一元件、同一回路的不同接点的导线间距离保持一致。
7、一个电器元件接线端子上的连接导线不得超过两根,每节接线端子板上的连接导线一般只允许连接一根。
8、布线时,严禁损伤线芯和导线绝缘。
9、导线截面积不同时,这将截面积大的放在下层,截面积小的放在上层
10、多根导线布线时(主回路)应做到整体在同一水平面或同一垂直面。
11、如果线路简单可不套编码套管。
导线的颜色标志:
1、保护导线(PE)必须采用黄绿双色:
2、动力电路的中线(N)和中间线(M)必须是浅蓝色:
3、交流或直流动力电路应采用黑色:
4、交流控制电路采用红色:
5、直流控制电路采用蓝色:
6、用作控制电路联锁的导线,如果是与外边控制电路连接,而且当电源开关:断开仍带电时,应采用橘黄色或黄色:
7、与保护导线连接的电路采用白色:


1131774314310.JPG

免费打赏
yubs899
2005年11月15日 14:16:53
12楼
一、控制线路的安装步骤和方法如下:
1.按元件明细表配齐电器元件,并进行检验。
所有电气控制器件,至少应具有制造厂的名称或商标、型号或索引号、工作电压性质和数值等标志。若工作电压标志在操作线圈上,则应使装在器件上线圈的标志是显而易见的。
2.安装控制箱(柜或板)
控制板的尺寸应根据电器的安排情况决定。
(1)电器的位置安排:尽可能组装在一起,使其成为一台或几台控制装置。只有那些必须安装在特定位置上的器件,如按钮、手动控制开关、位置传感器、离合器、电动机等,才允许分散安装在指定的位置上。
安放发热元件时,必须使箱内所有元件的温升保持在它们的容许极限内。对发热很大的元件,如电动机的启动、制动电阻等,必须隔开安装,必要时可采用风冷。
(2)可接近性:所有电器必须安装在便于更换、检测方便的地方。
为了便于维修或调整,箱内电气元件的部位,必须位于离地0.4-2米之间。所有接线端子,必须位于离地至少0.2米处,以便于装拆导线。
(3)间隔和爬电距离:安排器件必须符合规定的间隔和爬距离,并应考虑有关的维修条件。
控制箱中的裸露、无电弧的带电零件与控制箱导体壁板间的间隙为:对于250伏以下的电压,间隙应不小于15毫米;对于250-500伏的电压,间隙就不小于25毫米。
(4)控制箱内电器的安排除必须符合上述有关要求外,还应做到:
1)除了手动控制开关、信号灯和测量器件外,门上不要安装任何器件。
2)由电源电压直接供电的电器最好装在一起,使其与只由控制电压供电的电器分开。
3)电源开关必须装在箱内上方,且最好装在箱内右上方,其操作手柄应装在控制箱前面或侧面。电源开关的上方最好不安装其他电器,否则,应把电源开关用绝缘材料盖住,以防电击。
4)箱内电器(如接触器、继电器等)应按原理图上的编号顺序,牢固安装在控制箱(板)上,并在醒目处贴上各元件相应的文字符号。
5)控制箱内电器安装板的大小必须能自由通过控制箱或壁龛的门,以便于装卸。
3.布线
(1)选用导线:导线的选用要求如下:
1)导线的类型 硬线只能用在固定安装于不动部件之间,且导线的截面积应不小于0.5平方毫米。若在有可能振动的场合必须采用软线。
电源开关的负载侧可采用裸导线,但必须是直径大于3毫米的圆导线或者是厚度大于2毫米的扁导线,并应有预防直接接触的保护措施(如绝缘、间距、屏护等)。
2)导线的绝缘:导线必须绝缘良好,并应具有抗化学腐蚀能力。在特殊条件下工作的导线,必须同时满足使用条件的要求。
3)导线的截面积:在必须能承受正常条件下流过的最大稳定电流的同时,还应考虑到线路允许的电压降、导线的机械强度和与熔断器相配合。
(2)敷线方法:所有导线从一个端子到另一个端子的走线必须是连续的,中间不得有接头。有接头的地方应加装接线盒。接线盒的位置应便于安装与检修,而且必须加盖,盒内导线必须留有足够的长度,以便于拆线和接线。
敷线时,对明敷导线必须做到平直、整齐、走线合理等要求。
(3)接线方法:所有导线的连接必须牢固,不得松动。在任何情况下,连接器件必须与连接的导线截面积和材料性质相适应。
导线与端子的接线,一般一个端子只连接一根导线。有些端子不适合连接软导线时,可在导线端头上采用针形、叉形等冷压接线头。如果采用专门设计的端子,可以连接两根或多根导线,但导线的连接方式,必须是工艺上成熟的各种方式。如:夹紧、压接、焊接、绕接等。这些连接工艺应严格按照工序要求进行。
导线的接头除必须采用焊接方法外,所有导线应当采用冷压接线头。如果电气设备在正常运行期间承受很大振动,则不许采用焊接的接头。
回复
enstocubo
2005年11月15日 15:52:48
13楼
回复
kmrn
2005年11月15日 18:23:07
14楼
我是新手,能不能告诉我图中的各个元件的名称,我只知道有接触器,断路器,其它的是什么呀?谢谢了
回复
yubs899
2005年11月16日 07:49:32
15楼
NB1-63高分断小型断路器 DB1-63 /32(A)4极
NB1-63高分断小型断路器 DB1-63 / 3 (A) 2极
NC8交流接触器 NC8-3210 32 (A)
NC8交流接触器辅助触头组模块 F4-22
JSZ3(ST3P)系列电子式时间继电器 JSZ3A /380V通电延时
时间继电器导轨坐 PF083A
JR20-63L热继电器 JR20-32
LA4系列按钮开关LA4-2H
贯通式接线端子 KP-10
信号灯(平) ND1-25/20(黄色) (绿色) (红色)
35mm导轨(滑道) 35mm×500mm
单股聚氯乙烯塑料绝缘铜导线 (主回路) 2.5mm2(黑色或黄、绿、红三色)
单股塑聚氯乙烯塑料绝缘铜导线 (控制回路) 1.5mm2(红色)
细木工板 80cm×50cm×1.5cm 块
平头十字自攻螺丝 φ3.5×15mm
平头十字自攻螺丝 φ3.5×25mm
平头十字自攻螺丝 φ3.5×40mm
三相异步电动机 180w实验用电动机DJ26
三相四线插头、插坐 380V16A扁头T4-16
回复
石大头
2005年11月16日 13:26:28
16楼
不错!欢迎楼主继续讲解!!!本人手头不宽裕,少奖点了!!
回复
yubs899
2005年11月16日 14:56:15
17楼
什么是电气间隙、爬电距离?

安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离
1、电气间隙:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿空气测量的最短距离。
2、爬电距离:两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝绝缘表面测量的最短距离。
电气间隙的决定:
回复
lizhenbao_jinan
2005年11月16日 21:25:03
18楼
好东东
回复
张元方
2005年11月17日 09:32:14
19楼
俺认为不好,虽然漂亮,但只是实验板,与应用有距离,有点过时。
回复
石大头
2005年11月17日 14:19:02
20楼



斑竹为什么提出 新 手 必 看!!这就是原由呀!!呵呵!!
回复
woaibingyuan
2005年11月17日 19:07:29
21楼
这好象是学校里作的模板,我在学校里的时候也是这样作的,至今还保存在那里呢,上面还标了名字的呢.
回复

相关推荐

APP内打开