低压电器----配线原则(新手必看.斑竹推荐)
yubs899
yubs899 Lv.2
2005年11月12日 13:45:21
来自于工地图片
只看楼主

配线原则 板前明线布线:手工布线时(非模型、模具配线),应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不得松动便于检修等要求。 1、走线通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线,按主、控电路分类集中,单层平行密排或成束,应紧贴敷设面。 2、导线长度应尽可能短,可水平架空跨越,如两个元件线圈之间、连线主触头之间的连线等,在留有一定余量的情况下可不紧贴敷设面。 3、同一平面的导线应高低一致或前后一致,不能交叉。当必须交叉时,可水平架空跨越,但必须属于走线合理。

配线原则

板前明线布线:手工布线时(非模型、模具配线),应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不得松动便于检修等要求。
4、布线应横平竖直,变换走向应垂直90°。
5、上下触点若不在同一垂直线下,不应采用斜线连接。
6、导线与接线端子或线桩连接时,应不压绝缘层、不反圈及露铜不大于1mm。并做到同一元件、同一回路的不同接点的导线间距离保持一致。
7、一个电器元件接线端子上的连接导线不得超过两根,每节接线端子板上的连接导线一般只允许连接一根。
8、布线时,严禁损伤线芯和导线绝缘。
9、导线截面积不同时,这将截面积大的放在下层,截面积小的放在上层
10、多根导线布线时(主回路)应做到整体在同一水平面或同一垂直面。
11、如果线路简单可不套编码套管。
导线的颜色标志:
1、保护导线(PE)必须采用黄绿双色:
2、动力电路的中线(N)和中间线(M)必须是浅蓝色:
3、交流或直流动力电路应采用黑色:
4、交流控制电路采用红色:
5、直流控制电路采用蓝色:
6、用作控制电路联锁的导线,如果是与外边控制电路连接,而且当电源开关:断开仍带电时,应采用橘黄色或黄色:
7、与保护导线连接的电路采用白色:


1131774314310.JPG

免费打赏
yubs899
2005年11月12日 13:47:27
2楼
中石油大庆油田电力职业技术学校
回复
yubs899
2005年11月12日 13:47:51
3楼
中石油大庆油田电力职业技术学校
回复
lhc199725
2005年11月12日 14:13:17
4楼
顶!
回复
家辉
2005年11月12日 17:19:14
5楼
是好东西,应该放在现场图片
回复
石大头
2005年11月12日 17:45:33
6楼


说的不错!!我等着收购呢!!建议鼻兄奖分后转帖过来!!!咱现在手头不宽裕呀!!呵呵!!
回复
石大头
2005年11月12日 23:03:35
7楼
新手必看!一个新手很有用的东东!我帮楼主顶!!!
回复
linghanlengxue
2005年11月12日 23:25:01
8楼
好好学习,天天向上,偶正在努力中~~
回复
风林秀
2005年11月15日 09:47:49
9楼
不错,不错!是我们新手学习的现场好资料!!顶啊!!
回复
yubs899
2005年11月15日 14:08:02
10楼
关于开关元件或者继电器之间的间隔,看了图片你就明白了!
不过,要说明的是,这都是[模数化]安装元件.


中国石油 大庆油田电力职业技术学校
回复
yubs899
2005年11月15日 14:08:34
11楼
中国石油 大庆油田电力职业技术学校
回复

相关推荐