请教下各位?有关箱体和箱门连接线
额的神
额的神 Lv.4
2010年08月03日 14:53:17
只看楼主

配电箱箱体和箱门、配电柜柜体和柜门的连接线怎么选取?查了一下大致说要用裸编织软铜线,但没有说明规格。配电箱和配电柜总不能用同规格的软铜线吧?有知道的请给解释下啊!

配电箱箱体和箱门、配电柜柜体和柜门的连接线怎么选取?
查了一下大致说要用裸编织软铜线,但没有说明规格。
配电箱和配电柜总不能用同规格的软铜线吧?
有知道的请给解释下啊!
免费打赏
taoxy123
2010年08月04日 10:52:56
2楼
你说的是过门接地线吧。一般没有安装元器件的门,常规上使用6mm2的软线和主接地连接,门上有电器的,根据电器的电流大小来选择。GB7251.1第7.4.3.1.5(22页)
c)在盖板、门、遮板和类似部件上面,如果没有安装电气设备,通常的金属螺钉连接和金属铰链连接责备认为足够保证保护电路连续性。
如果在盖板、门、遮板等部件上装有电压值超过超低压限值的电器时,应采取措施,以保证保护电路电路的连续性。建议给这些部件装配上一个保护导体(PE、PEN),此保护导体的截面积取决于所属电器电源引线截面积的最大值,并符合下表要求
工作电流 导体截面积
<=20 S
20~25 2.5
25~32 4
32~63 6
>63 10
回复
xinag-bd2005
2010年08月05日 16:01:47
3楼
没发现有什么标准规定配电箱的过门保护导体必须用软铜编织带
回复
salvation5147
2010年08月06日 09:43:20
4楼
学习学习!!!!
回复
zhang777jian
2010年12月20日 08:47:44
5楼
三楼呆鸟,怎么没有规定,见施工现场临时用电规范8.1.13,不懂别乱说,容易误导人
回复
yeyishuang_a
2010年12月20日 09:08:45
6楼
该导线的截面应不小于从柜架到门板的最大截面的导线的截面。
回复
yuhuabin
2010年12月20日 15:34:54
7楼
好象成套验收规范中说的是铜编织线
回复
江南电工
2010年12月20日 20:08:42
8楼
学习中!。。。。。。
回复
醉卧沙场君莫笑
2010年12月21日 22:16:08
9楼
做柜体的应该按照GB7251.1来设计吧,铜编织线好点,不过我们一般用BVR-2.5的软线
回复
jm000000
2011年11月28日 15:37:57
10楼
箱门或柜门没有用电器元件的是否可以不加过门接地线啊?
回复

相关推荐

APP内打开